整改通知单

________有限公司:

由贵公司开发,北京国科天创设计院设计,江西中辉建筑工程有限公司承建,九江石化工程建设监理有限责任公司监理的鄱湖国际御水湾人防工程(面积:3000㎡,质监编号:20xxg051)。____年____月____日我站质监人员对该工程的.竣工验收进行了监督核查。发现项目建设存在以下问题:

一、质量行为与质量控制资料问题:

1、项目人防专业监理“人证不合一”,项目总监注册为孙军,但日常质监核查及验收从未到场;现场监理人员为曹银西、吴集文,二人无人防工程监理资格。

2、项目日常质量验收评定资料未按《人防工程质量检验评定标准》(rfj01—20xx)实施,现使用的质量控制表格不规范不标准。

3、项目施工检验评定隐蔽资料未见,项目监理资料未提供。

4、项目使用防水材料进场检测未按规定比例抽检。

5、项目过程建设中九江质监组下发的质量问题整改单未整改落实,且项目施工及监理单位虚假整改虚假回复。

二、工程实体质量问题:

1、1—2、1—3口部密闭墙体、相连防护单元封堵框端密闭墙体对拉螺杆采用pvc套管,违反人防工程施工及验收规范强规6.2.1规定。

2、防爆呼唤按钮埋设在人防清洁区内侧,未按图施工。

3、1—23/1—24轴防护密闭门被楼梯平台挡住无法正常安装开启,影响平时使用。

4、平时通风井水平封堵牛腿未按图施工。

5、后浇带穿越防护单元之间封堵,且未按设计要求提前拆除底撑导致顶板梁板结构形成悬臂不稳定状态,存在安全隐患违反人防工程施工及验收规范强规6.2.6规定。

6、平时水电管线进出未按图施工预埋套管,违反人防工程施工及验收规范强规10.1.1规定。

上述问题要求项目施工、设计单位出具整改方案报我站审核,按整改方案实施。

以上问题要求建设单位督促参建各方对工程进行全面检查,对发现的问题抓紧落实整改,经监理单位检查合格后拍照并形成书面整改回复单报我站进行复查。

针对项目建设未按有关人防工程建设规定及技术规范标准实施,存在上述严重质量行为、质控资料及实体质量问题,我站按照有关规定对项目施工单位、监理单位及孙军总监理工程师各进行不良行为处罚一次。

____年____月____日。

文档为doc格式。

打桩安全整改通知单

(华誉龙泽湾b区屋面防水)。

7#楼东单元。

1、西户南次卧室渗水。

2、东户南次卧室渗水。西单元。

1、西户南次卧室渗水。

2、西户主卫生间管道处渗水。8#楼东单元。

1、西户厨房、南阳台、北阳台、卫生间(2个)、主卧室、北书房大面积渗水。

2、东户主卧卫生间、北卧室、书房渗水。西单元。

1、西户客厅大面积、厨房、北阳台、北书房、主卧室、卫生间渗水。

2、东户厨房大面积、北阳台、南阳台、卫生间渗水。12#楼东单元。

1、东户客厅、南阳台、卫生间、北卧室、北书房、厨房烟道处渗水。

2、西户主卧室、两个卫生间、北卧室、厨房、北阳台大面积渗水。西单元。

1、西户卫生间(2个)、北书房渗水。

1、东户主卧室卫生间烟道渗水。

2、西户北阳台、卫生间、北卧室渗水。西单元。

1、东户主卧室渗水。

2、西户主卧室、卫生间(2个)渗水。

限期10天(4月12日前)整改完成。

交底人:侯仰晏。

接收人:

新疆华誉建工集团(济南分公司)2015年4月2日。

工程整改通知单

xxxx高速公路养护职责有限公司:

xx站以南、xxx以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。

二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。

三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、loom处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。所以要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。

五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行职责,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。

六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情景和恶劣天气情景下的保通工作。

望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。

签收人:

签收时间:

打桩安全整改通知单

工程名称:编号:b6-2-001。

承包人:

经专业安全监理工程师现场检查,对贵部提出要求如下:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、食堂墙壁需采用防火墙,气罐存放于室外并做隔离防护。现场临建室外做硬覆盖时,做好房屋拉索固定。

现场临建做好围挡,大门处需设置五板一图等安全警示牌。临建周围设置消防措施,每排房屋周围需设置灭火器材。洗漱间及食堂需设置防爆灯,防水插座。食堂人员必须有身体健康证,并贴于墙上。进入现场作业必须佩戴安全帽及相关防护措施。

现场拌合站需做避雷接地处理并将测试报告上报,操作人员做好交接操作记录。进出现场车辆禁止超载,石料车进场要求有专人指挥进退。水上作业人员配置救生衣。

望贵部接到本通知后按有关规定及要求进行施工,杜绝安全事故发生,消除安全隐患,保证本工程无安全事故。

监理工程师:日期:

总监理工程师:日期:

签收意见:

签收单位:大连港湾工程有限公司项目负责人:日期:

抄报:抄送:

本表由监理机构填写,一式三份,业主、承包人和监理各一份。

工程整改通知单

xxx,经查你公司存在以下问题:

1、特种设备(压力容器、起重机械设备等)安装施工过程资料不齐全,无特检报告。

2、进行的检查整改项目未落实整改,经几次检查发现的钢结构工程质量问题及要求整改完善的部位,目前仍未进行整改或整改未经过验收,且质监通报未回复。

3、工程观感质量差,异常是大部分钢结构防腐不合格或返锈现象极其严重,并污染建(构)筑物,建筑外观等施工质量差。

4、整个工程未进行或经过结构验收,重要的分部工程、隐蔽工程未进行验收。

5、联合储库钢梁系统,支撑系统和屋架系统连接方式不贴合图纸要求,吊车梁整改不贴合图纸和规范要求,存在安全隐患。粉库钢牛腿存在结构隐患,电动葫芦单轨梁制安未按图纸要求施工。

施工单位对以上问题,7日内拿来源理意见,填写处理意见上报本站备查,本站监督工程师依据处理意见随时进行监督抽查。

监督工程师:

监督站(公章):

日期

安全隐患整改通知单

工程名称:×××致:

工程×标段。

(施工单位)。

××××年××月××日,品质组人员在工地巡查中,发现你公司负责施工的×标段施工区域,存在以下问题,需要整改:1、×××××××(见照片xx,照片上需注明时间及具体的房间位置)2、×××××××(见照片xx)3、×××××××(见照片xx).

以上问题,限xx日内整改完成。望你司引起足够重视,我组将继续跟踪结果。

建业天筑精装修品质组专业工程师:品质组负责人:日施工单位意见:期:×年×月×日。

理解人:日期:×年×月×日

追踪结果及处理意见:

日期:×年×月×日

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

打桩安全整改通知单

1、你施工单位必须把电缆线架起来,不得拖地。

2、电闸箱已损坏,需换闸箱。

3、工作时防护用品必须穿戴到位。

4、每天工作前必须对电闸箱、漏保等进行检查。

5、照明设施必须采用安全电压。

宿迁市建工集团天津分公司。

2009年5月18日。

工程质量整改通知单

徐州市xx工程有限公司:

你单位承建的我方xx钢结构厂房工程,经我方人员检查发现:你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要求进行施工,主要是水泥的'标号使用过低,并且水泥、砂石的配比未按施工要求操作,人为地更改配比,导致浇灌成型的水泥基础达不到质量标准要求,将会对后续建设的钢结构带来严重的安全隐患,难以保证工程质量。为此,我方强烈要求你方:立即按照施工图纸的要求,对已浇灌成型的基础进行全面检查,对于达不到质量要求的成品要拆除重建,由此发生的损失全部由你方负责。请你公司抓紧时间完成整改,并将整改情况告知我方。

联系电话:xxxxxx。

xxx厂房施工督察组。

文章标题:徐州市xx工程有限公司:你单位承建的我方xx钢结构厂房工程,经我方人员检查发现:你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要......

×××xx工程有限公司:你单位承建的我方xx钢结构厂房工程,经我方人员检查发现:你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要求进行施工,主要是水泥的标号......

建筑导语:下面这篇是有关建筑,有需要的朋友可以借鉴参考。徐州市xx工程有限公司:你单位承建的我方xx钢结构厂房工程,经......

安全隐患整改通知单

谢科安、李全、叶发进挖桩施工队:

你班组施工的桩基工程,经查存在以下隐患:

你班组在使用机械作业时,没有安装二级配电箱,而是在一级配电箱上直接接电使用机械作业,没有做到三级配电两级保护,存在用电安全隐患,不符合工地临时施工用电规范规定。

依据有关规定,我项目部现责令你班组:

1、立即排除上述隐患,限于20xx年4月10日前整改完毕并填妥《质量安全隐患整改情况报告》报我公司工程部申请复查。

2、在此期间你项目部应采取措施,防止发生安全质量事故,逾期未申请复检或未改正的,公司按有关规定对你项目部进行处理。

xxx。

20xx年x月x日。

工程整改通知单

巡视工地,发现以下问题:

你单位在铺筑工业路k0+330—k0+430段水泥稳定碎石二层水稳时,车辆透过此段第一层水稳出现大面积车辙轮迹,最深处达10cm以上,且第一层水稳碾压后出现明显轮迹,根本原因是你单位水泥中含水量过大导致。在前期摊铺中我监理组多次向你单位要求严控含水量。现我监理组就此事向业主汇报,在征得业主同意且授权下,处理意见如下:

1.对你单位进行五万元人民币罚款;

2.对你单位在洋河新城内进行通报批评;

3.如下次在发生类似状况,你单位将做清场处理;

4.此段水稳碎石基层,在7d后进行现场取芯,如不成型,作返工处理。

望你单位在接到此通知单后立即整改,加强内部技术交底及现场控制。于20___年____月____日前将此罚款额交新城管委会财务专用账户,负责将加倍处罚。

项目监理机构(章):_______。

专业监理工程师:_______。

总监理工程师:_______。

日期:20___年____月____日

安全整改通知单内容安全整改通知单

经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:

事由:于20xx年4月6日你同已进行xx厂房层二层模板支撑搭设工作;

该支撑高度为5。5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。

我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,心得体会范文加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。

由于考虑到问题的重要性,我司向你司郑重要求;

你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。

如你司坚持在没有整改的情况下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。

希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的责任心!

限于20xx年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。

x局。

20xx年x月x日。

整改通知单精选

市政建设集团有限公司:

在现场检查中发现了以下问题:

当贵公司为第二层水泥稳定碎石的k0+330—k0+430段工业路对水稳定,大面积的发情的车轮痕迹出现在水的车辆穿过第一层的'稳定性这一节中,最深处超过10厘米,明显轮跟踪后出现的第一层水稳定轧制。根本原因是水泥的含水量太大。在摊铺初期,我们的监理团队多次要求贵司严格控制含水量。现在我们的监察组向业主汇报此事。经业主同意和授权,处理意见如下:

1、对贵公司处以5万元罚款;

2、向你在洋河新城的单位通报批评;

3、如果下次出现类似情况,贵司将进行清理;

4、本段水稳碎石基层7天后现场取心。未成形的,应当返工。

希望贵司接到通知后立即整改,加强内部技术披露和现场控制。罚款应于当年20个月前缴入新市镇管理委员会财政专户,罚款金额加倍。

项目监理单位(盖章)。

专业监理工程师:_________。

总监理工程师:_________。

日期:20xx年xx月xx日

整改通知单

xx级部(学部):

在学校x月x日x时组织的安全检查中,你级部(学部)存在下列安全隐患:

为确保校园安全,请于月日前采取措施消除上述隐患,并填写《回执》报学校安全科。学校会在适当时间回访检查。

x初级中学安全工作委员会。