道路质量评估报告(通用17篇)

小编: 雁落霞

质量月是企业对自身质量状况进行自我评估和改进的重要机会。通过质量月活动,某家企业成功解决了产品质量问题,客户投诉率明显下降。

道路工程质量评估报告

(注:质量评估报告应由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位提供)。

本工程为工程,建筑面积为平方米,结构,建筑层数为层。坡屋面采用,内墙,外墙;水、电、暖、卫等配套齐全,能满足用户使用要求,工程质量符合设计与规范要求。

本工程施工过程中对进场使用的各种材料进行了见证取样试验,使施工中使用的材料均能达到使用要求。分项、分部以及隐藏工程的核验及时准确,技术资料齐全。

1、基本项目:对部符合要求。

2、观感项目:应得实得分,得分率%。

工程项目经理部。

道路工程监理质量评估报告

一、工程概况。

五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程位于深圳市龙岗区横岗街道荷坳社区,总用地面积80786平方米,被一条排污河分成南北两个地块,南区为b地块31968平方米,北区为a地块48818,两块用地的直线距离203余米,通过规划一路、规划二路、规划三路连接,道路路程500余米。总建筑面积为46104平方米。

包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通空调工程、制冷工程等。a块用地在规划一路的北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧。规划有生猪、牛、羊待宰、屠宰、冷却、分割、冷藏配送等建筑。各个车间根据建设用地状况,从东北向至西南向布置,根据各个建筑物的不同使用功能和卫生标准,利用建筑物本身并结合厂区绿化,有机的分隔成为卫生要求较低的原料区(脏区)和卫生要求较高的成品区(净区)。工程监理情况:

本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工安全、质量、进度、合同等实施了监理,为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作:

1、认真审阅了施工单位编制的施工组织设计。

2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、沙、石料、防水材料、门窗等重要原材料、构配件均做到质量保证资料齐全,防止不合格材料用到工程上。对涉及结构安全的试块、试样以及有关材料,在监理工程师督促下现场取样制作,养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。

3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视,对发现的质量问题和缺陷要求及时整改,施工单位均进行了处理,并经监理工程师检查验收。施工中技术档案和施工管理资料基本完整。

4、在施工过程中,工程各阶段的施工验收工作均按照相关规范进行。对地基验槽、基础结构工程、主体结构工程组织了有建设、勘察、设计、施工和监理单位参加的验收,验收结论符合勘察、设计和施工技术标准的要求。

5、施工单位按照《建筑工程统一验收标准》,对分项、分部和单位工程的质量验收程序。经检查验收,单位工程质量合格,总监理工程师审核同意。

6、对屋面防水、深基坑支护、电气配线、水暖试压、电气穿管防水、冷库保温、高支模、护坡等重点分项工程,监理工程师在分项施工时做了重点检查,在施工单位自检合格后,由监理全数检查合格,经项目部抽检合格后,方进入下道工序的施工。

本工程依据国家和地方法律法规、设计文件、建筑工程各专业工程施工质量验收规范进行验收。本工程分为八个分部工程:基础、主体、建筑装饰装修、屋面、给排水、建筑电气安装、通风与空调、智能(通讯网络)建筑工程。

经检查,施工中钢筋的绑扎、模板支设,结构标高轴线偏差的控制,均符合设计及规范要求,施工单位的自查、自检、隐蔽验收工作均能按照要求实施。施工单位按照施工方案施工。

验收检查合格后,方进行下道工序。混凝土试块取样制作、养护符合规范要求,以上混凝土经试压检验,强度均达到设计要求。

外墙防水作为重点分项,由施工单位自检合格后,报监理验收,由监理全数检查合格。

1、主体工程。

(1)主要原材料检验情况:

主体工程所用原材料如钢筋、水泥、砖、砌块、沙石材料等产品质量保证资料齐全、检验报告、钢筋接头实验报告齐全,保温材料合格证齐全,进场批次抽检合格。

(2)混凝土试块取样制作、养护符合要求。强度达到设计要求。

(3)砂浆的品种、试块取样和制作符合要求,强度均达到设计要求。

(4)主题工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量验收及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,未发现超标其他异常情况。

(5)砌体施工过程中对拉墙筋施工单位自检合格后,报监理单位验收,认为主体工程符合设计和施工质量验收规范要求。

2、装饰装修工程。

(1)内外墙抹灰总体质量较好,内墙表面光滑、洁净、阴阳角方正、线角顺直清晰,外墙分隔缝、滴水线通顺、宽深一致。

(2)刷浆及玻璃工程:刷浆无起皮、掉粉、漏刷现象,玻璃安装平整、牢固、无松动、玻璃打胶均匀,橡胶条紧密。

(3)塑钢门窗安装位置,开启方向正确,关闭严密,大面基本无刮伤和碰痕,部分窗的调角现象,经整改后验收合格。

(4)室内木门框安装位置准确,开启方向符合设计要求,木门框油漆涂刷均匀,无脱皮斑痕和漏刷,各类门表面较为光滑洁净。

(5)地面工程经检查,基本无空鼓现象,厨卫间防水坡度准确,地漏处处理符合规范及用户装修时贴砖的要求,蓄水试验全部无渗漏。

装修装饰分部工程经验收合格。

3、屋面工程。

屋面找平层材料符合设计要求,表面无起砂,脱皮现象。

屋面工程验收合格。

4、给排水及采暖工程。

材料的报验监理工程师都严把质量关,对不合格的钢管、法兰、阀门坚持退货,产品的型号、规格均符合设计要求,采暖系统经试压由监理验收合格。严格按照程序施工,坚持试验合格后隐蔽,采暖卫生系统通过严密性、灌水、通水试验,检验结果符合要求。建筑给排水及采暖工程验收合格。

5、建筑电气安装工程。

主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经测试,接地电阻其数值为4ω,小于设计4ω的要求,绝缘电阻测试值符合要求。导线分支连接做搪锡处理,电气照明系统全负荷运行24小时试验无障碍。

6、通信、有线电视、宽带系统属智能建筑范畴,本工程只预埋该部分线管,经监理工。

程师检查,预埋管材质符合设计要求,埋设位置准确、通顺。智能建筑分部监理工程师审核同意验收。

在监理过程中,我们严格遵守国家和地方有关法律、法规,并按照国家和地方的有关文件及规定,对本工程的质量、安全、进度、投资进行控制;严格管理好本工程的合同及各项工程建设信息,做好有关方面的协调工作,确保本工程总承包合同目标的实现;我们对施工单位的施工组织设计方案进行审查及批复;对进场的原材料、构配件、设备按照有关规定认真进行检查、审批和见证取样;对各分部、分项工程及隐蔽工程进行了验收及签认。我们遵循科学规范、严格守法、诚信公正的原则对本工程的施工实施监理,经监理单位该项目总监理工程师组织监理工程师对工程进行验收和对工程质量控制资料审核,并进行观感检查。我们认为施工单位工程质量控制资料及工程安全和功能检验资料基本齐全。该工程符合《建筑工程质量验收统一标准》有关单位工程质量验收合格的规定,同意验收。

北京华商建设监理有限责任公司。

五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程项目监理部。

2012年4月27日。

质量评估报告

1、2工程项目地点:文水县堡子村。

1、3建筑规模:文水县文东新区起步区给水工程是为解决拟建文东新区供水工程,包括胡兰北大街、胡兰中大街、胡兰南大街给水工程。输水管道总长8500,管材选用pe管,最大管径为d400。

1、4计划工期:6个月。

1、4、1开工日期:20xx年7月4日

1、4、2竣工日期:20xx年10月

1、5建设单位:文水县文东新区指挥部。

1、6设计单位:中北工程设计咨询有限公司。

1、7施工单位:山西晋协市政工程有限公司。

1、8监理单位:太原晋协市政工程建设监理有限公司。

二、工程施工情况简述:

本工程于20xx年7月上旬开始进场施工,因本工程为新建城区给水管网,地下管网情况比较简单,施工作业面比较宽阔,有利于工程进展。20xx年1月底完成合同约定的全部内容,正式完工。

2、1本工程委托监理合同、施工承包合同。

2、2工程设计图纸、设计变更图纸、会议纪要等。

2、3有关验收规范、验评标准、施工技术规范。

监理工程师为实现合同质量目标,采取严格的质量控制。

措施确保工程质量,对本工程进行了全过程监控。

(1)原材料控制:

监理工程师要求进入现场的管件、管材、消炎栓、阀门、井盖、水泥等材料进行查验三证即备案证、合格证、检测报告,合格方可使用,对于不合格材料及时清除出场。与此同时对用于水泥、砖、砂石、等材料按照见证取样和送检规定,确保施工中使用合格的原材料。

(2)加强质量控制,严格执行工序交接检查隐蔽验收程序:

在每道工序开工前监理工程师对人员、机械、材料进行检查,施工中采用巡视、旁站、抽检、验收等方法,发现问题及时处理,督促落实整改,保证质量并避免大的返工。同时,监理工程师要求施工单位建立工程质量“三检”制度和质保体系。每道工序施工前进行技术交底,工序完工并自检合格后,向监理工程师报验,经监理工程师会同甲方、质监站共同验收合格后方可隐蔽,上道工序未经验收合格决不允许进行下道工序。监理工程师对重点控制,对重点工序的各项检查指标进行全数检查,严格执行质量标准,不放过每个检测点,保证工程质量达到规范要求。监理工程师严格执行强制性标准,与施工部位共同制定了消除通病措施,确保了施工质量。

(3)管道试压、消毒质量控制:

严格按现行给排水规范要求操作,给水试验打压和消毒符合设计要求;

根据现行《给水排水管道工程施工及验收规范》及相配套的施工质量验收规范,特别是强制性条文规定;综上所述,各分部分项工程符合设计要求和施工质量验收规范规定,质保资料基本齐全,本工程合格。

市政道路质量评估报告

工程名称:梓木山小区八一东路。

监理单位:郴州市工程建监理设有限公司发出日期:二零一三年十二月十一日

一、工程概况。

本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施、电力通信工程、给排水工程、照明工程等,工程造价约5200万元。

各参建单位为:。

建设单位:安仁县住房和城乡建设局。

监理单位:郴州市工程建设有限公司。

设计单位:湖南省建筑设计院。

施工单位:湖南省扬生建设集团有限公司。

二、评估依据。

1.工程建设监理合同。

2.工程施工合同。

3.工程设计施工图。

4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008。

9.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定。

三、质保资料核查情况。

1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。

2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。

3、给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。

4、沥青混凝土为商品砼,所用的材料、配合比、试块强度报告符合设计要求,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定。

四、各分部工程质量评定验收。

1)路基。

1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处。

理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。

2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都。

有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。

3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符。

合相关规范要求。

4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果。

符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。

2)基层。

行。

理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。

3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使。

用,符合设计和规范要求。

4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。

3)面层。

1.本面层分为三层,下面层为es-2稀浆封层、中面层为厚度8cm的ac-25粗粒式沥青混凝土、上面层为厚度4cm的ac-13细粒式沥青混凝土,现场施工采用全机械操作。

2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。

3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。

4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和厚度及弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。

4)其他分部工程的质量状况。

1.人行道分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。

2.道路附属构筑物含分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。

3.给排水工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。

4.通信工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。

5.交通设施与交通监控工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。

6.绿化工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。

7.照明工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。

五、观感质量验收。

通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、交通设施、绿化、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为良好。

六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。

在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位发出了监理通知,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。

七、评估意见。

综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。

总监理工程师签字:

监理单位(章)。

质量评估报告

工程名称:

项目总监:

审核批准:

编制日期:

本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3。3米。

基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,

主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。

屋面工程为混凝土结构平屋顶,防水采用sbs改性沥青防水卷材。

装饰、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为混合砂浆打底,面层刮墙壁膏,地面为水磨石、花岗岩地面,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。

(一)主要建筑材料。

该工程基础与主体的钢筋,使用的是承德市钢铁公司和首都钢铁公司的钢材;基础与主体的水泥为国投牌水泥,结构砼用砂为承德市五烈河河砂。

钢材、水泥、砌块等建筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。

水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格证明。

(二)地基验槽。

基槽挖完后,建设、勘察、设计、施工的有关技术负责人进行了地基验槽,验槽结论为:

1、基槽岩土与《地基勘察报告》基本相符,土质均匀,无不良地基土不需要二次处理。

2、探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。

3、现有地基土层能够满足设计的持力层的需要。能保证在设计文件规定的年限内,地基不会产生不均匀变形,建筑物不会因此产生裂缝。

(三)基础工程。

1、钢筋工程。

钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。

2、砼工程;

我监理部在日常检查工作中,严格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼浇筑完毕后的养护,从而保证了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无严重超差点。基本项目的检查,砼蜂窝、麻面现象不同程度的存在,经修补后对结构受力无影响。

(四)主体结构部分。

钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。

1、钢筋工程。

监理部在钢筋隐蔽验收过程中严格执行监理工作程序,对于不符合设计施工图纸和施工规范要求的部位即使进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收过程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为控制重点。对于砼板的钢筋,监理部要求采用墨线控制方法,取得了较好的效果。

2、混凝土工程。

由于模板工程质量的优劣直接影响砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来控制,为后期砼质量打下了基础。在砼浇筑过程中,施工人员严格按操作规程作业,根据结构特点,易发生质量问题的部位,进行严格管理,保证了梁、板、柱的几何尺寸,该楼砼没有出现较大范围的蜂窝、麻面,对于一般性的缺陷经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来说砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块试验报告看,强度达到设计要求,抽样回弹检测砼强度结果均达到设计强度要求。

3、砌体工程。

在砌体施工过程中为保证施工质量,监理部对易出现问题的工序进行了严格的监督、检查,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、长短等,同时为保证砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。监理人员在日常检查中认为砌体的粘灰率、垂直度、平整度符合规范规定。从砂浆试块实验报告看,强度均达到设计要求,抽样砂浆强度检测结果均达到设计强度要求。

工程质量控制资料:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。

(一)观感质量。

1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较合理,保证了水平缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠考虑,窗口部位上下不通顺,在一定程度上影响观感。

2、内装为墙壁膏面层,颜色一致,涂刷精细,平整度、光洁度好。

3、地面为花岗岩、水磨石地面,平整度、强度符合要求,观感质量较好。

(二)使用功能。

1、门、窗几何尺寸和外观检查基本符合要求。

2、厨、卫地面砖、坡向地漏、泼水试验,地面不积水。

3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。

4、室内设备、管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。

1、屋面防水工程个别部位出现空鼓。

2、泻水口高出屋面,有存水现象。

3、塑钢窗封闭胶施工不合格。

以上问题施工单位已依据监理通知进行了整改,经复检认为达到了合格等级标准。

该工程在施工的各环节中,执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础、主体结构、等其他部位达到了设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料真实、完整。

该工程质量等级达到了合格标准。

总监理工程师:

监理公司法人代表:

xxx工程项目管理有限公司。

道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)。

编制人:批准人:

河北***********监理有限公司年月日。

目录。

一、工程概况。

二、监理依据。

四、工程实施情况。

五、质量评定情况。

七、质量保证资料核查情况。

八、最终评估意见。

一、工程概况:

1.1工程名称:***************工程(一标段)1.2工程地点:*******至********。

1.3工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。

1.4参建单位:

建设单位:******住房和城乡建设局。

监理单位:河北**********监理有限公司1.5本工程造价:约4108.91万元要求工期:4个月工程质量标准:合格。

二、监理依据:

2.1依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。2.2业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。

2.3政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。

2.4国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。

监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有:

3.1事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。

3.2事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。

3.3事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。

四、工程实施情况:

本工程项目主要有以下几个子单位工程:4.1道路工程。

4.2绿化工程。

绿化工程共分以下几个分部工程:栽植基础分部、栽植工程分部、苗木养护分部;

4.3交通设施工程分1分部工程:标志标线分部。

五、质量评定情况5.1道路工程。

5.2绿化工程。

5.3交通设施工程。

标志标线分部分为:标线1个分项,共设1个检验批,全部合格,该分部评定为合格。

6.1道路工程检查了机动车道路面,非机动车道路面,人行道路面,路沿石,伸缩缝,护栏等内容,机动车道路面,伸缩缝,护栏等外观质量较好,非机动车道路面,人行道路面,路沿石等外观质量较差,本子单位工程观感质量评定为“一般”。

6.2绿化工程检查了乔灌木、花卉、草坪地被植物等内容,外观质量一般,本子单位工程观感质量评定为“一般”。

6.3交通设施工程检查了道路标线,外观质量较好,本子单位工程观感质量评定为“好”。

七、质量保证资料核查情况。

根据施工单位提供的竣工资料及现场初验情况,总体该工程的施工质量达到设计要求,经核查,本工程项目质量保证资料齐全有效。

八、最终评估意见。

经核定,本项目工程各子单位工程检验合格,资料齐全,该工程项目工程质量综合评定为合格。

质量评估报告

1.工程地点:

2.建设单位:

3.设计单位:上海**电梯有限公司。

4.施工单位:上海**电梯工程有限公司。

5.本工程为11+1层框剪结构,分为两个单元,每个单元各设tkj-800*11/11-co60壹台,额定速度均为1.0m/s,属上海富士电梯有限公司产品。

1.工程建设监理合同;

2.工程施工合同;

3.土建布置图、电梯电气图、敷线图、安装图;

4.电梯工程施工质量验收规范。

1.电梯出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验证书齐全。

2.安装调试说明书、使用维护说明书、电梯电气图、敷线图、装箱明细表、土建布置图等随机资料齐全。

3.施工单位资质证书和安装人员资格证书齐全。

1.电梯运行平稳,无异杂音,设备外观及零部件不存在受损坏的痕迹。

2.机房、井道的土建结构符合电梯土建图布置要求。

3.曳引机和承重梁安装正确,制动器动作灵活、间隙均匀。

4.井道内导轨支架安装牢固,导轨位置正确,导轨顶面间距偏差和接头台阶偏差在允许范围内。

5.轿厢垂直度、轿底盘水平度和轿顶防护栏符合要求。

6.对重块固定牢固,绳头组合安全可靠。

7.限速器安装正确,安全钳与导轨间隙符合产品要求,平层感应器、感应板安装垂直,缓冲器安装符合规定。

8.随行电缆无波浪形扭曲;钢绳干净无死弯、无松丝、断丝。

9.层门强迫关闭装置动作正常,层门地坎和轿厢地坎水平距及偏差符合规定要求,层门锁钩动作灵活,中分门缝上下一致,启闭正常。

10.电气设备及电线金属套管均已接地,绝缘电阻、接地电阻符合规范,电梯主电源开关不切断机房、轿厢、井道照明和通风电源,配线符合要求。

以上各项详见分项工程质量验收记录表,检测数据符合验收规范要求,我公司监理机构对**一期工程7#房贰台电梯的安装质量评为合格。

安装监理:

总监代表:

总监理工程师:

道路竣工验收质量评估报告

一、工程概况:。

大丰市路灯控制中心办公楼工程位于常新路。本工程建设单位大丰市城管局,由江苏华泰建筑装饰工程有限公司设计,由江苏鑫洋建筑装饰有限公司施工,盐城工程建设监理中心有限公司实施工程监理。本工程总建筑面积约2500平米,本工程于2009年10月18日开工至2010年3月18日竣工。

二、质保资料核查情况:

1、电气工程:

本工程布线采用pvc阻燃管内穿线,线路预埋按图施工,配电箱、插座等绝缘电阻经质检站测试合格。防雷及接地安装符合设计要求,接地电阻经质检站检测合格。

2、给排水工程:

给排水工程本工程的室内外给排水管道及配件安装均按图施工,消防管道的安装及卫生器具安装符合设计要求,给水管道(设备)经监理和质检站测试合格。

3、通风与空调工程:

所有进场材料均有产品合格证及材质书,对各种管道及各种阀门、管件都按照国家标准验收检查。

4、智能建筑工程:

消防工程的火灾报警及消防联动系统所有进场材料均有产品合格证及材质书。

三、质量抽样检查情况:

在施工过程中,我监理部对现场在质量管理方面做了大量工作,除了常规的查验外,还经常配合参与施工单位对各分期各工序进行严格的检查,发现问题坚决要求进行整改,决不让留有隐患于下道工序,根据质量验收标准,验收合格。

四、分部核定、观感评定及综合核定:

本工程装饰分部核定为合格,合格率100%。

我监理部的工作得到上级领导、建设、设计、勘察单位、质监站和施工单位的大力支持与配合,谨致以诚挚的感谢!

盐城工程建设监理中心有限公司。

监理部。

二〇一〇年三月十八日。

市政道路质量评估报告

工程名称:梓木山小区八一东路。

监理单位:郴州市工程建监理设有限公司。

发出日期:二零一三年十二月十一日

一、工程概况。

本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施、电力通信工程、给排水工程、照明工程等,工程造价约5200万元。

施工单位:湖南省扬生建设集团有限公司。

二、评估依据1.工程建设监理合同2.工程施工合同3.工程设计施工图。

三、质保资料核查情况。

1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。

2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。

3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。

1.本基层分为二层,下基层为厚度20cm的4%水泥稳定层、上基层为厚度20cm的5%水泥稳定层,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进行。

2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。

3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合设计和规范要求。

****年**月**日。

质量评估报告

工程名称:

项目总监:

考核承诺:

式样日期:

1、工程表面。

本工程为承德市德厦建材公司构筑的办公楼工程,工程构筑地点德厦建材砌块出产厂院内。该项目为构筑面积1229m2。主体为砌块混凝土布局,根本是混凝土条形根本,构筑式样为地上三层,层高3.3米。

2、布局简述。

·根本为砼条形根本,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,

·主体为砌块混凝土布局,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。

·屋面工程为混凝土布局平屋顶,防水采取sbs改性沥青防水卷材。

·装潢、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为稠浊沙浆打底,面层刮墙壁膏,大地为水磨石、花岗岩大地,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。

(一)紧张构筑材料。

该工程根本与主体的钢筋,利用的是承德市钢铁公司和都城钢铁公司的钢材;根本与主体的水泥为国投牌水泥,布局砼用砂为承德市五烈河河砂。

钢材、水泥、砌块等构筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。

水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格表明。

(二)地基验槽。

基槽挖完后,构筑、勘察、计划、施工的有关技巧当真人进行了地基验槽,验槽结论为:

1、基槽岩土与《地基勘察报告》基真符合,土质均匀,无不良地基土不必要二次处理。

2、探布点公道,钎探深度符合要求,钎探利用的东西符合法则。

3、现有地基土层能够满足计划的持力层的必要。能包管在计划文件法则的年限内,地基不会产生不均匀变形,构筑物不会是以产生缝隙。

(三)根本工程。

1、钢筋工程。

钢筋的种类、规格、间距、帮扎方法等均符合计划要乞降施工典范的要求。

2、砼工程;

我监理部在平常查抄工作中,严厉把握砼的施工互助比、塌落度、及砼浇筑终了后的.养护,从而包管了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无紧张超差点。根本项目标查抄,砼蜂窝、麻面现象差别程度的存在,经修补后对布局受力无感化。

(四)主体布局部分。

钢筋的种类、规格、间距、帮扎方法等均符合计划要乞降施工典范的要求。

1、钢筋工程。

监理部在钢筋潜藏验收进程中严厉履行监理工作程序,对付不符合计划施工图纸和施工典范要求的部位尽管进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收进程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为把握重点。对付砼板的钢筋,监理部要求采取墨线把握方法,获得了较好的结果。

2、混凝土工程。

因为模板工程质量的好坏直接感化砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来把握,为后期砼质量打下了根本。在砼浇筑进程中,施工人员严厉按操纵规程功课,根据布局特点,易产生质量题目的部位,进行严厉办理,包管了梁、板、柱的多少尺寸,该楼砼异国呈现较大范畴的蜂窝、麻面,对付平常性的缺点经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来讲砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块实验报告看,强度到达计划要求,抽样回弹检测砼强度结果均到达计划强度要求。

3、砌体工程。

在砌体施工进程中为包管施工质量,监理部对易呈现题目的工序进行了严厉的监督、查抄,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、好坏等,同时为包管砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,包管了灰缝厚度的均匀。监理人员在平常查抄中觉得砌体的粘灰率、笔直度、平整度符合典范法则。从沙浆试块实行报告看,强度均到达计划要求,抽样沙浆强度检测结果均到达计划强度要求。

4、工程技巧资料核对环境。

工程质量把握资料:构筑与布局应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;构筑电气应项,实际项。工程安定和效用查验资料及紧张效用抽查记录:构筑与布局应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;构筑电气应项,实际项。

5、观感和利用效用质量评价。

(一)观感质量。

1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较公道,包管了程度缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠思虑,窗口部位上下不通畅,在必定程度上感化观感。

2、内装为墙壁膏面层,色彩同等,涂刷高雅,平整度、光洁度好。

3、大地为花岗岩、水磨石大地,平整度、强度符合要求,观感质量较好。

(二)利用效用。

1、门、窗多少尺寸和表面查抄根本符合要求。

2、厨、卫大地砖、坡向地漏、泼水实验,大地不积水。

3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。

4、室内配置、管道、电气开关位置安置公道,利用便利,符合计划要求。

6、工程质量题目的处理环境。

1、屋面防水工程个别部位呈现空鼓。

2、泻水口超过屋面,有存水现象。

3、塑钢窗封闭胶施工同等格。

以上题目施工单位已根据监理关照进行了整改,经复检觉得到达了合格等级标准。

该工程在施工的各关键中,履行法律、标准和逼迫性标准的法则。地基与根本、主体布局、等其他部位到达了计划要求。工程质量把握资料,工程安定和效用查验资料及紧张效用抽查资料真正、完好。

该工程质量等级到达了合格标准。

质量评估报告

监理单位:xx有限公司施工单位:xx有限公司。

一、工程概况:

工程名称:从化市乔安楼居住小区工程。

1、工程地点:从化市街口街新城区地段。

2、工程概况:从化市乔安楼居住小区工程总建筑面积87500m2,自编号a、b、c三栋,均为19层,层高3米,框支剪力墙结构,商品混凝土c25~c45,非承重砌块部分使用mb5.0砂浆砌筑混凝土小型空心砌块。

建筑围护结构:混凝土空心砌块+玻化微珠保温水泥砂浆+浅色饰面砖外窗使用铝合金绿色吸热中空玻璃(6+9a+6)。

屋面类型(由上至下):sgk隔热板+细石混凝土+水泥砂浆++钢筋混凝土。

暖通空调设备采用2座水冷螺杆式冷水机组,能效比2.8。

二、监理工作过程和成效的汇报:

1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:

2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。审查施工方案,编制监理细则。

3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。

4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。

5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。

三、工程质量评估依据、范围、监理对象:

7.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。

8.建设工程相关的法律、法规及规范性文件。

四、施工过程质量评述:

1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。

2、外墙内保温砂浆施工及围护墙体过程质量控制,监理对砂浆施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,并进行保温性能(导热系数)、外墙围护墙体在实验室按现场同样材料、同样施工工艺制作样品做传热系数试验,均符合要求。

3、使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。并对玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点试验。

4、屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的sgk板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料sgk板传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。

五、质量控制资料。

施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。

本工程共4分项,质量控制资料共核查129项检验批,隐蔽验收124项,检查符合要求124项。安全和主要功能共核查2项,符合要求2项,共抽查1项,符合要求1项。观感质量共抽查3项,符合要求3项,不符合要求0项,质量控制资料完整并符合要求。

六、对本工程质量的评估结论:

根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:

xx有限公司。

xx居住小区项目监理部。

20xx年01月06日。

质量评估报告

工程名称:________________________建设单位:_________________________施工单位:_________________________设计单位:________________________监理单位:________________________总监理工程师:企业技术负责人:

一、工程概况:

工程名称:____________幼儿园。

1、工程地点:_________号。

2、工程特点:本工程建筑面积4122.10㎡,层高3层。建筑总高度为12.45m.外墙节能设计措施1(由外至内):面砖10mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外墙节能设计措施2(由外至内):水泥砂浆8mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外窗使用塑钢普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮阳系数0.84,传热系数3.0w/m2k。

屋面类型1(由上至下):细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板35mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.屋面类型2(由上至下):地砖10mm+水泥砂浆20mm+细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板40mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.

3、工程参建单位名称:

6.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。7.建设工程相关的法律、法规及规范性文件:国家和上海市现行的相关文件。

四、施工过程质量评述:

1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。

2、对预埋在外墙外保温和外墙内保温网格布过程质量控制,监理对网格布施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,必要时并发出工作联系单,使施工部位达到合格要求后,再进行砂浆隐蔽。

3、同时对节能墙体的锚栓施工监理也认真的'进行了检查和验收,要求施工单位在锚固过程中,锚栓间距分布要均匀,锚栓牢固,符合设计要求。按照要求并对锚栓现场进行拉拨试验,全部合格。4.使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。

5.屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的esp板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料esp板、陶粒砼、防水卷材等传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。

施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。

本工程共5分项,质量控制资料共核查9项,经核查符合要求9项。安全和主要功能共核查2项,符合要求2项,共抽查2项,符合要求2项。观感质量共抽查6项,符合要求6项,不符合要求0项。质量控制资料完整并符合要求,见附表。

六、对本工程质量的评估结论:

根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:

____________项目部。

质量评估报告管网

工程概况:高邮市2013/2014覆盖拉网式农村环境整治工程。工程地点:高邮市送桥镇郭集片区(德华社区、盘塘村、槽坊村)、天山片区(桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村)、送桥片区(官路村、张公渡村)。

工程规模:污水处理工程铺设35894米;新建小垃圾房567座;垃圾收集站21座。

工程建设单位为:送桥镇人民政府监理单位为:江苏苏维工程管理有限公司。

施工单位为:江苏福星建设有限公司(建设管网:天山片区桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村(俞庄小区),新建垃圾池、中转房。)江苏润扬集团有限公司(建设管网,郭集德华社区、盘塘村、槽坊村,垃圾池)、扬州阳晔安装工程有限公司(建设管网,送桥片区官路村、张公渡村,新建垃圾池)。

江苏苏维工程项目管理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2015年4月20日开工,于2015年6月30日全部完工,并于2015年6月30日进行竣工预验收。

专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。

一、监理人员严把原材料使用关。

本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥试验2次、黄砂试验1次、碎石试验1次、砖试验2次、钢筋分不同直径各试验1次、dn300pe管材原材、焊接各试验了1次,检查井的砂浆试块、混凝土基础等所用的混凝土试块等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。

二、严把工序质量控制关。

我们监理组督促施工单位建立完善的组织体系、质保体系,经保。

证对所有工程的控制和管理。并对施工单位申报的每道工序,监理人员全部进行严格的验收和见证送检,验收不合格、检测不合格的工序不允许进入下道工序施工。

排水工程,监理人员主要对管道流水面标高、沟槽的开挖、平基的浇注、安管的平直、管道的接口的施工进行了控制,对回填进行了现场旁站,污水管道闭水试验、回填土压实度、含水量等项目都进行了试验和检测。

监理人员在监理工作中能及时发现施工单位所存在问题,并及时以书面方式要求施工单位整改。对违反了施工规范要求,随即要求施工单位进行返工处理,对严重不符合施工规范要求的,立即签发监理通知单,并监督施工单位进行整改;整改到位后再报我监理组进行验收,直至合格。污水管道工程在甲方领导的关心和支持下,以及各部门和施工单位全力配合下,我监理组圆满完成了本工程的监理任务。污水管道工程施工单位自评的基础上,我监理组对污水收集管网工程进行了抽检和初验并进行了工程质量评定。评定情况如下:排水单位工程评为合格。

以下是分部分项工程质量评估:

我监理组在排水管道工程施工中的质量控制。

1.槽底土壤不得扰动、超挖,超挖时严禁用土回填,而用碎石或。

低标号的砼回填,槽底不得浸泡,沟槽控制好几何尺寸、高程允许偏差。

2.严把原材料关,不合格的材料决不允许进场,己进场的不合格材料坚决退出施工现场。

3.严格按配合比施工,现场挂牌标明配合比及有关要求。4.平基管座施工,中线位置准确,砼施工时模板牢固,砼强度达到设计要求,且取试压块试件,标养后送检合格。

5.管道铺设安装,高程坡度准确,没有反坡。6.接口安装平直、均匀、密实、饱满。7.窨井砌筑井壁竖直、预埋件安装牢固。

8.所有拖拉管与其他管道连接规范排水流畅不渗水。9.垃圾房:外观几何尺寸、质量、位置符合设计要求。10.中转站:外观几何尺寸、质量、位置符合设计要求。综上所述,我们监理以“严格监理、热情服务”的理念,“公正、公平、公开”的原则,以监理特有的“四性”即—服务性、科学性、独立性、公正性进行监理,使污水管道工程得以顺利竣工。

本覆盖拉网式环境整治工程我监理组综合评定为合格。

江苏苏维工程管理有限公司。

二〇一五年六月。

质量评估报告

本工程位于xx高庄镇金田浴南部.建筑结构类别:山体削坡、急流槽、沉淀池、挡土墙、沉淀池为砌石基础.

建筑规模.:。

挡土墙深度m排水渠長度米.

沉淀池深度m沉淀池長度米沉淀池長度米。

1.建设单位:xxxx国土资源局。

2.设计单位:。

3.勘察单位:xx理正勘察设计有限公司。

4.施工单位:xx龙泉建筑公司。

5.监理单位:xxxx项目管理有限监公司21监理部。

1,工程设计文件及相关设计图纸等。

2.现行施工质量验收规范及国家建筑工程有关强制性条文等。

县国土资源局相关山体治理工程的文件等。

依据(委托监理合同).项目监理部能够及时深入施工现场全面开展监理工作.依据施工图纸设计文件.强制性标准.有序地开展监理工作.力争三控三管一协调.能够做到准确.及时到位.尽可能将所有的质量安全隐患消灭在萌芽中.开工以来我xxxx项目管理有现公司金田村监理部坚持公平公正科学服务的原则.严格按施工图纸对施工单位进行有序监理.

1.首先根据规划文件由建设单位招集施工监交待规划红线基准点.

6.挡土墙、沉淀池基槽于xx年8月27开挖结束.经xx龙泉建筑公司自检.我监理部于xx年9月20日组织了建设、施工、监理三方预验收.

2.总监亲自组织监理人员对开挖的挡土墙、沉淀池基槽进行抽测:。

实测.位置、宽、深、長符合图纸要求.(实测值:挡土墙深度m挡土墙長度米.挡土墙宽度米沉淀池深度m沉淀池長度米沉淀池宽度米)。

4.该本工程施工放线两个检验批.开挖共两个检验批.共四个检验查.主控项目全部合格,一般项目符合设计要求.

本基槽分部分项工程.经xx龙泉建筑公司施工项目部自检合格后.报我xxxx项目管理有限公司21监理部复检.此基槽开挖深度、長度、宽度复合图纸设计.

我xxxx项目管理有限公司21监理部验收结论:xx国土局金田浴山体滑坡治理工程的挡土墙、沉淀池基槽分部分项工程:。

同意验收。

xxxx项目管理公司监理部。

总监理工程师:。

人防质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼)。

编制(总监理工程师):

审核(企业技术负责人):

浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日。

1、工程概述:

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。

主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。

2、结构形式。

本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层c15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为c40,板为c35;抗渗等级:为p6。

3、参建单位:

质量监督站:淳安县建筑工程质量安全监督站。

二、施工情况简述。

本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查符合设计及施工规范要求,施工原材料(钢筋、水泥、砼等)在监理见证下取样送检试验室,试验结果均合格。

三、评估依据。

1、工程建设监理合同、施工合同及相关合同文件。

2、批准的设计文件和施工图纸、图纸会审纪要,有关的工程技术联系单和设计变更单。

8、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分);

9、国家现行及浙江省现行的有关建筑管理办法和规定。

四、监理单位的质量行为。

监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了相应的质量保证体系。根据工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。对隐蔽工程、分项工程和工序等按要求进行验收。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。

五、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况。

在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施工方案报审、分包单位资质报审、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并督促施工单位按要求、按时落实整改,整改后组织复查。

六、分项和分部工程质量控制情况。

1、地下室钢筋砼结构1)钢筋工程。

地下室结构所采用的钢筋,在正式用于工程前,对所用钢筋的质保书都进行了审核,并要求施工单位按规范进行原材料复试,结果均合格。钢筋的连接:梁主要采用单面搭接焊、闪光对焊和绑扎连接,柱子主要采用电渣压力焊和绑扎连接,按规范进行了有关试验,符合质量要求。在钢筋安装施工过程中,监理进行巡视检查,发现问题及时向施工单位指出,施工单位及时进行了整改。在砼浇筑前的隐蔽验收中,对钢筋的规格、数量、尺寸、锚固长度及预留孔洞等再一次检查,对不符合要求的及时通知施工整改,整改后进行复查直至合格。隐蔽工程验收合格后,签发砼浇捣令同意浇注砼。

2)模板工程。

模板安装过程中,均按要求复核构件模板的截面尺寸、标高等,模板拆除后,对砼构件的尺寸偏差实测和外观质量的检查,基本符合要求。

3)混凝土工程。

地下室结构砼采用商品砼,在每一次砼浇筑前,对砼配比单都进行了审核,在浇筑过程中进行全过程旁站检查,整个浇筑过程基本处于正常状态。该结构部位砼强度均能满足设计和规范要求,无重大质量缺陷。

2、防水工程。

在防水混凝土施工过程中,监理对砼的浇筑全过程旁站,控制浇筑质量;审查进场的各类防水材料的质量证明资料并进行见证取样,经复试全部合格,施工前均进行基层的隐蔽验收。

3、孔口防护工程。

所采用的防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门等各项性能均符合设计要求,其品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置符合设计要求。在安装过程中,预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式均按设计要求组织施工,门安装牢固、启闭灵活,符合相关要求。

4、涂料工程。

内墙面涂刷白色防霉涂料,涂料品种、性能及质量符合设计要求,涂饰过程中基层平整,涂刷均匀,粘贴牢固,其涂刷质量符合要求。

5、通风工程。

风管等主要设备及配件、材料品种、规格、性能和厚度等符合设计和现行国家产品标准的规定;风管的制作和安装符合相关规范规定。

6、给水排水工程。

给水管道及配件等原材料及安装质量符合规范和设计要求,安装完毕后进行了水压试验,试验结果均符合要求。

7、建筑电气安装工程。

配管及管内穿线及配件等原材料及其安装质量均符合设计要求及施工规范规定;隐蔽工程施工前均进行隐蔽工程的验收。

8、防火设备安装工程。

防火门的耐火等级及其附件质量符合设计要求,安装质量符合要求;防排烟部件制作均采用不燃材料,安装符合要求。自动喷淋系统的产品经国家消防产品质量监督检验中心检测合格,安装质量均符合设计要求和验收规范规定。

七、质量控制资料核查情况。

经核查材料、设备及构配件等合格证和试验报告齐全,质量控制资料完整。

本人防工程共个分部,各分部工程施工质量均符合设计和规范要求,质量控制资料完整,观感质量一般。按《人民防空工程质量检验评定标准》(rfj01-2002)中单位工程的质量等级评定标准规定,本人防工程质量等级为合格。敬请人防办领导及专家检验,并提出宝贵意见。

浙江求是工程咨询监理有限公司。

2018年3月1日。

监理质量评估报告

一、工程概况。

工程名称::

工程地点;该工程位于清水河西侧。

内容包括:绿化景观。

占地面积:

设计单位:

建设单位:固原市城管局。

监理单位:银川夯实工程咨询有限公司。

施工单位:西安景林景观园林绿化有限公司。

合同造价:合同工期:30天。

1、本工程建设工程委托监理合同。

2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。

三、监理工作中的目标控制:

根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。

1、质量控制:

以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。

首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。

园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(cjj/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,种植土回填,土壤改良,苗木品种,规格等,我们都进行了跟踪监理。

2、进度控制:

况,解决施工是中遇到的问题,发现偏差及时采取纠偏措施。

3、投资控制:

以合同、招投标文件和国家有关规定为依据,及时审核工程量报表,及时拔付工程进度款,如实反映工程的实际投资情况。并认真审查技术联系单、设计变更和施工方案。

4、工程资料:

督促施工单位上报有关工程资料,确保资料及时、真实、完整。

5、安全文明施工:

文明施工进行检查、确保工程无安全隐患和现场文明施工。

6、合同管理:

依据监理合同、施工合同及国家有关法律、法规,充分发挥监理的管理职能,为确保合同中的质量、进度、投资目标提供了可靠保证。

四、工程质量控制资料。

质量保证资料符合设计及规范要求,完整齐全,植物检疫证书及综合资料齐全。

六、评估结论。

本景观绿化观感质量评定为:一般。绿化工程质量评定为合格。

银川夯实工程咨询有限公司。

2011年11月。

质量评估报告

1、芜湖县红杨镇方村新型农村社区居民点1#楼是由芜湖县红杨镇人民政府建设的安置房,由杭州建筑设计有限公司,芜湖市勘察测绘研究院出具勘察报告,安徽欣兴交建建筑工程有限责任公司施工,江苏大阳工程建设监理有限公司监理。

2、本工程为4+1层框架结构、建筑面积2437㎡,建筑高度为18.85米,本工程结构等级为二级,建筑场地类别为二类;场地特征周期0.35s,建筑物抗震设防裂度为6度。建筑抗震设防类别为丙类,框架抗震等级为四级。

3、本工程基础类型为天然基础,钢筋混凝土承台及承台梁基础,基础承台及承台梁砼强度等级均为c30,基础面至屋面砼强度等级均为c25。

本工程于20xx年3月4日开工,目前主体一至四层砼分部已完成。

1、建设工程法律、法规、强制性标准条文;

2、施工合同、监理合同、设计图纸、设计变更等;

1、严格执行现场见证取样制度。

监理人员对所进场的材料,能够做到认真检查合格证、质保书、铭牌与合格证、质保书相吻合后,才允许进场卸货;然后见证取样、密封、陪同施工单位送检人员一同送检。待材料复试(报告)合格后,才允许在工程上使用。从而确保用于工程的材料都为合格材料。

2、按照本工程编写的监理细则确定本工程的质量控制点、关键部位、关键工序,同时制定了相应的旁站监理方案,并对其施工过程实施旁站监理。

3、为了确保基础部分的施工质量,从基础开挖放坡起,基础底面浮土清理完成后,及时会同勘察、设计、建设、监理单位一起验槽;确认符合勘察报告,设计要求后,才允许各分部分项工程的依次进行;基础垫层、基础放线、基础制模、扎筋、浇注砼等工序的施工。

4、进入地面以上工程施工后,轴线、标高的复核,支模、钢筋绑扎以及混凝土浇注等工序,实行平行检查、验收和关键部位的旁站。

5、工程中严格坚持工序报验制度。

施工单位“三级”检查合格,履行申请工序质量报验手续后,及时复核施工的质量。对于工程中质量不合格的部位、节点及时要求整改到位;经整改查验合格后,才予以签证。严格执行上道工序不合格,不得进入下道工序施工的制度。

一)工程质量控制资料情况:

1、原材料的进场复试报告共26份;

2、施工试验报告共40份;

3、隐蔽工程质量验收记录共12份;

4、轴线、标高复核记录6份;

5、现浇板板厚实测记录5份;

6、基槽、基础分部工程质量验收记录共2份;

7、沉降观测记录1份;

二)、工程实体检查验收情况:

(1)现浇结构钢筋保护层检测情况:现浇结构梁保护层的'合格率为94%,现浇结构板保护层的合格率为85%,经设计院技术核定,基本符合要求(附技术核定单)。

(2)工程实体外观质量评价:一般。

综上所述,在施工单位自检、自评合格的基础上,根据工程质量控制资料、工程实体检查情况结合工程实物的外观质量,依照现行的施工质量验收规范。初步验收意见:分项、检验批划分基本正确,质量控制资料基本完整,观感质量良好。芜湖县临湖丽城二期安置房17#楼一至四层主体结构分部工程评定为“合格”等级。