消防工程自评报告范文

兹有杭州临安**有限公司,20**年x月x日经环保审批,20**年x月x日投入试生产至今,审批号:临环保[20**]**号或登记表批复[20**]**号;项目名称:年生产**多少吨或(件);地址:**;联系人:**;联系电话:**。根据环评批复意见我公司已委托**环保公司进行规划设计,并按照设计要求开展了以下环保治理工作:

1、废水:厂区内实行雨污分流制,雨水接至厂外雨水沟(管道)排放;生活废水《如无生产废水的企业,(食堂废水经格油池处理后纳入地埋式废水处理装置)其他生活废水经三格地埋式废水处理装置处理后达标排放》和生产废水经**方法处理后达标排放。《园区企业废水经预处理并达到纳管标准后和生活废水一起纳入园区污水管网(附废水纳管协议书复印件)》。

2、废气:在**工艺所产生的**废气经风机收集后,经**吸附净化装置处理后,通过**米高的烟囱排放;锅炉废气经水膜除尘器处理后,通过**米高的烟囱排放,除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。

3、噪声:机械设备已安装防震隔声垫,车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声,生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。

4、固体废物:

(1)工业废料:经分类收集后综合利用;

(2)生活垃圾:经统一收集后由环卫部门定期收集处置。

4、粉尘:采用**除尘设施收集处理后达标排放。

5、食堂油烟:已安装了油烟净化器,产生的油烟废气经净化器处理后高空排放(或本项目不设食堂)。

现已全部落实到位,特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。(附环评材料和审批文件、园区企业需提供污水纳管协议)特此报告!

消防工程自评报告范文

该报告被广泛使用。根据上级的部署或工作计划,每完成一项任务,都要向上级汇报,反映工作的基本情况、工作中的经验教训、存在的问题和今后的工作思路,以获得上级领导的指导。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!

监理单位:铜仁地区建丰建设监理公司。

总包单位:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司设计单位:贵州同盛设计有限公司。

施工单位:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司建筑概况:。

本工程的地上建筑面积:3150m2,地下室建筑面积:1100m2,合计总建筑面积:4250m2,建筑层数为地上7层,地下1层,建筑总高度:25m,建筑占地面积:490m2。主要有火灾自动*及消防联动系统、室内消火栓系统和自动喷淋系统。建筑耐火等级为二级。消防控制室设在一楼,消防水泵房设在地下室,消防水池设在地下室。

1、消防工程施工合同范围内的工程及设计图纸、变更通知文件;

消防工程自2010年12月进场施工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,已顺利完成施工图纸,设计变更文件,施工合同约定的内容。工程质量达到验收标准,工程已达到竣工验收状态。

1、严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行[三检"制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。

2、对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。

3、材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格*或质量保*书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。

4、本工程在施工过程中,严格执行[三检"制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各*工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对负责的分项工程进行认真监督,质检员严格把关。对施工质量进行层层控制,严格控制每道工序,对施工中存在的质量问题及时整改,上一道工序未完成不得进入下一道工序施工,确保工程质量。

原材料出厂合格*书及进场检(试)验报告(15份)其中:。

(1)智能建筑:。

1、消火栓按钮合格*及检验报告1份;

2、*设备合格*及检验报告1份;

3、*感、温感合格*及检验报告2份;

4、手动*按钮合格*及检验报告1份;

(2)给排水与采暖:。

1、镀锌钢管检验报告1份;

2、喷头合格*及检验报告1份;

3、消火栓箱合格*及检验报告1份;

4、水带、水*、接扣、栓头合格*及检验报告4份;

5、信号蝶阀合格*及检验报告1份;

6、湿式*阀合格*及检验报告1份;

7、卡箍配件合格*及检验报告1份;

1、消防管道压力试验记录1份符合要求。

2、智能建筑。

九、单位工程分部(子分部)分项检验批验收结果综上所述,本工程施工符合设计图纸和现行施工验收规范要求,质量控制资料完整符合要求;安全和功能检验符合要求;单位观感质量自评为好,单位工程质量自评为合格。

非常感谢各位参加xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程验收会!借此机会,我代表xxxx建设工程有限公司xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢!

下面,我代表xxxx建设工程有限公司xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。

xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程地址是在xxxx国家粮食储备库内,建筑面积9300㎡,该工程为排架结构。

该工程由xxxx工程科技有限公司设计,xxxx工程监理有限公司监理,xxxx建设工程有限公司施工。工程于xx年xx月xx日开工建设。

工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。

在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。

本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

由于在粮库内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。

施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。

综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。

进入公司工作一年来,在公司领导和同事的支持和帮助下,我始终坚持团结同事、融入团队,认真学习,不断提高业务水平。严格要求,注重工作程序,自觉服从部门工作安排,尽力地完成了领导交给自己的各项工作任务。现将自己一年来的工作、学习和思想状况汇报如下,请批评指正:

一年来,本人认真履行岗位职责,立足本职,爱岗敬业,积极主动地配合公司各部门同事,团结一致,主要完成了以下几项工作:

1、完成消防通道应急疏散照明灯的安装工作。

2、完成消防消防控制室消防档案资料的更新工作。

3、完成对防损部消防安全及消防设备操作的培训工作。

4、完成对消防主机中存在故障排除工作。

5、完成对各楼层消防设备的检测及维护保养工作。

6、协助行政部、防损部完成公司消防设施统计、消防标识制作的前期工作。

7、完成“消防重点单位e网”的录入及管理工作、并协助行政部报消防局验收。

8、完成公司上半年消防应急疏散演练方案及实施工作。

9、完成日常消防设备损坏故障的维修检查管理工作。

10、能够认真完成领导交给的临时性工作,并且协助其它专业工种的同事完成其它日常维修工作。

1、在工作中,本人能够虚心坚持向其它同事学习,向实践学习,向社会学习,不断提高自己的业务技能和政治思想水平,使自己逐步走向成熟。能够合理支配时间,根据工作需要,及时学习。

2、在平时工作中为加强自身技能及理论知识的提高,本人参加了中级施工员的培训、参加了助理工程师职称的培训。并且获得广东省建设厅颁发的中级施工员证书。

3、在从事消防设备管理维修工作中,虚心向身边同事学习操作方面的经验的同时,能够去学习不同厂家、不同形号的消防设备的技术性能及专业知识。在做好自身设备管理的同时,借鉴其它方面的经验,提升公司消防设备设施的应用水平。

4、在学习技能应用操作的同事,为了提高对消防工作的认识,努力学习新的消防法规,做到管理同规范相结合,保证工作效率,提高技术水平。

江信国际〃和谐花园1#楼,位于南昌市西湖区团结路88号。建筑面积为26587.92,建筑高度为96.35m,地下一层地上三十三层,框架剪力墙结构;外墙装饰面主要为面砖饰面和涂料饰面。按图纸设计要求,本工程建筑节能设计为:

1、外墙外保温采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统;

2、外门窗采用铝合金框和中空玻璃;

3、屋面保温采用煤渣和珍珠岩保温板。参与建设相关单位:

建设单位:

监理单位:

1、本工程设计文件,施工合同。

2、《中华人民共和国节约能源法》。

本工程在施工过程中严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和建筑节能工程强制性标准和建筑节能工程施工质量及验收规范要求,强化施工过程的监督管理。

1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该分项工程施工技术要点,并跟踪检查其施工过程,确保工程施工质量。

2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均须提供材料合格证。经有资质的检测单位进行现场取样检测,检测合格后方在本工程使用。

3、在施工过程中,我们严格按设计图纸、规范要求和施工组织方案组织施工。加强对门窗洞口、脚手眼、穿墙套管、凸窗(檐口)板、阴阳角等细部保温节点的跟踪控制,每道工序和关健部位均在自检、互检、专职检查的基础上,报监理(建设)单位进行复查确认,合格后方能进行下道工序施工。及时完善隐蔽工程、检验批、分项、分部工程的验收记录和签认手续。施工时同步做好工程资料的收集、整理工作。

本工程建筑节能分部在施工过程中仔细收集和认真整理工程技术资料,并同步上报监理(建设)单位验收签认,本建筑节能工程档案资料整理基本完整。

根据我单位对建筑节能工程施工质量的严格控制,以及监理(建设)单位对建筑节能工程的实体查验:

综上所述,本工程建筑节能分部工程符合设计要求和建筑节能验收规范的规定,工程观感质量好,质量保证资料齐全,检验评定资料准确、真实,完整有效,建筑节能工程符合设计要求和建筑节能验收规范的规定,我单位对本工程建筑节能分部施工质量等级评定为合格。

兹有杭州临安xx有限公司,20xx年x月x日经环保审批,20xx年x月x日投入试生产至今,审批号:临环保[20xx]xx号或登记表批复[20xx]xx号;项目名称:年生产xx多少吨或(件);地址:xx;联系人:xx;联系电话:xx。根据环评批复意见我公司已委托xx环保公司进行规划设计,并按照设计要求开展了以下环保治理工作:

1、废水:厂区内实行雨污分流制,雨水接至厂外雨水沟(管道)排放;生活废水《如无生产废水的企业,(食堂废水经格油池处理后纳入地埋式废水处理装置)其他生活废水经三格地埋式废水处理装置处理后达标排放》和生产废水经xx方法处理后达标排放。《园区企业废水经预处理并达到纳管标准后和生活废水一起纳入园区污水管网(附废水纳管协议书复印件)》。

2、废气:在xx工艺所产生的xx废气经风机收集后,经xx吸附净化装置处理后,通过xx米高的烟囱排放;锅炉废气经水膜除尘器处理后,通过xx米高的烟囱排放,除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。

3、噪声:机械设备已安装防震隔声垫,车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声,生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。

4、固体废物:

(1)工业废料:经分类收集后综合利用;

(2)生活垃圾:经统一收集后由环卫部门定期收集处置。

4、粉尘:采用xx除尘设施收集处理后达标排放。

5、食堂油烟:已安装了油烟净化器,产生的油烟废气经净化器处理后高空排放(或本项目不设食堂)。

现已全部落实到位,特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。(附环评材料和审批文件、园区企业需提供污水纳管协议)特此报告!

工程名称:盛世江城一期消防工程。

建设单位:湖北鼎汉投资有限公司。

设计单位:中冶南方工程技术有限公司。

安装单位:武汉安盛安全技术有限公司。

监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司。

1.1本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。

1.2本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。

2.1现场施工图纸。

2.2建筑工程施工合同。

3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。

3.2对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。

3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。

3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对负责的分项工程进行认真监督,质检员严格把关。对施工质量进行层层控制,严格控制每道工序,对施工中存在的质量问题及时整改,上一道工序未完成不得进入下一道工序施工,确保工程质量。

4.1火灾自动报警及联动控制系统:

系统组成:系统由火灾自动报警、消防联动控制、显示器、消防电话等设备组成;火灾自动报警系统:在住宅楼、地下室、设备机房等场所设置感烟套测器;在地下室电梯前室设置感烟探测器:在主要出口、疏散楼梯口等场所设置手动报警按钮及对讲电话插口;在消火栓内设置消火栓启动按钮。监控室里的报警控制器可接收感烟等探测器的火灾报警信号及水流指示器、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮等动作信号及故障信号。

联动控制系统:消控中心设联动控制器,其控制方式为自动/手动控制、手动线路直接控制。火灾时,可实现对消火栓系统、喷淋系统、防火卷帘、消防警报设备装置等的监视与控制,并能切断有关部位的非消防电源。

4.2消防电话系统。

在地下室风机房、屋顶电梯机房均安装了火灾消防对讲电话,火灾报警确认后,及可进行消防救护对讲,报警线路采用kbg管敷设。

4.3消火栓系统。

室内消火栓用水量为20l/s,室外消火栓用水量为20l/s。每个单元设四根消防立管,管道安装后均进行了管道强度严密性试验,其试验压力值为1.55mpb,每个单元电梯前室及走廊处设置消火栓箱,由地下室消防泵供水,屋顶设试验消火栓,栓口静压为0.085mpa,动压为0.4mpa。

4.4自动喷水灭火系统。

系统由洒水喷头、水流指示器、报警阀组、末端试水装置、泄水设备等组成。报警阀及水流指示器前,采用信号阀,并自动将信号传递消防控制中心,在系统最高处设自动排气阀,最低处和水流指示器处设泄水阀。管道安装后均进行管道强度严密性试验,其试验压力值为1.4mpb。

4.5通风及防排烟系统。

本工程设加压送风机,防火阀和风口与设计相符,气流方向与阀体上标志一致,风机进出口处的软接采用消防专用高温防火材料软接。防火阀的开关工作及风机的启停均由消防控制中心控制。

消防工程自评报告

顺日商住楼消防工程,由佛山市顺德区敬业消防安装工程有限公司负责安装。

本工程为6层,框架结构,开工时要求消防工程的施工以高标准来要求,力争做到优良的标准,并要求消防施工安装中预防的质量通病的发生。

在这个思想的指导下,我们派施工技术过硬的施工队伍进行施工,以保证施工的质量,在开工前,施工人员认真审阅有关图纸,施工员进行施工质量技术交底和防止施工安装质量通病发生的交底,使工人树立起良好的质量意识。

施工前按设计图纸要求,对所使用的材料、设备及制品的规格、型号及质量进行检查,符合国家现行标准的技术资料鉴定文件或产品合格证书的要求,以保证工程的质量。

施工过程中,施工员及施工班组按施工规范要求去指导施工,各预埋安装时沟槽平整、埋管压实,安装管后先做好隐蔽验收才埋管,并做好各种隐蔽验收的签证。

消防管道连接严密,无渗漏。

消防管安装美观、牢固,距墙坡度符合要求。

消防管施工完毕后组织专人自检验收,发现问题的及时处理,并做好各种记录和签证。

在整个施工过程中,我们抓好施工质量问题的同时还注意抓好安全生产、安全用电等工作,自始至终无发生过任何的工伤事故和安全事故,另外还注意各工种之间的协调与统一,各施工班组之间、工种之间的配合都比较融洽,具体工作由施工员负责指挥。

所以在整个施工过程中都能做到整齐有序,使施工工期得到了保证,工程质量合格,有关各方人员都比较满意。

总之,在整个消防工程的施工过程中有很多经验值得总结,我们还要继续努力争取将工程做得更好。

佛山市xx区xx消防安装工程有限公司

年 月 日

本工程自开工以来,在建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,工程于20xx年9月16日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况如下:

一、 工程概况:

1、本工程名称《甘坑环保技术研究某地科研实验楼》选址位于深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区,为二层框架结构,一层,二层为设计使用用房。

总建筑面积为总建筑面积1439.53m2,建筑高度为11.950m。

建设用地面积: 2879.78m2。

配有消防水池,实验楼配有消火栓系统,室内消火栓系统给水量为10l/s,火灾延续为2小时.在楼顶设6m3消防水箱. 单栓消火栓,箱体尺寸为700x1600x240mm,箱内消火栓栓口直径dn70, 水带长度25m,水枪口径为19mm.消火栓箱内不备自救小水喉. 下带手提式磷酸铵盐干粉灭火器(mf/abc3)二具. 消火栓给水系统水泵接合器详见总图设计.每套流量10~15l/s.。

2、建筑类别及耐火等级:三类建筑,耐火等级为二级。

二、 工程使用功能:

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统由消火栓系统系统组成。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防水池内内,联动功能主要有:火灾确认后接通警报装置,切除非消防电源,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵。

3、消防控制室的`联动逻辑和手动功能:a手动报警按钮动作时,立即联动消防设备。

b消火栓按钮动作时,立即启动消火栓泵。

c烟感、温感、水流指示器等报警时,应确定后方可联动消防设备。

d消防紧急广播扬声器等功能应联动着火层及上、下层。

e消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。

三、工程施工过程:

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。

对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和评审标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后报请质检站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,在进行下一道工序施工。

现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。

在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经甲方及监理公司检测合格。

四:施工质量与资料完成情况

1、本工程实行项目经理负责制,实行全面、全责、全过程质量管理。

在施工过程中,按照图纸及国家技术规范,按照监理质量监控程序,对现场质量进行严格把关,由于有完善的质保体系,严格的检验程序和监理、业主及有关领导的指导、配合,工程达到了合同质量要求和施工验收规范要求。

2、本工程资料基本齐全,所有材料的质保书与复试报告均符合要求,闭水、打压、接地和绝缘测试均已合格,隐蔽工程记录手续齐全。

五、工程质量综合自评等级

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(gb50242-2002)》,各个分部工程的施工过程、外观质量等符合要求,质量保证资料齐全,单因此自评工程为合格。

20xx年9月16日

深圳市xx建设工程有限公司

消防工程自评报告

以确保工程保质保量完成。

武汉南亚建设监理有限公司。

系统组成:系统由火灾自动报警、消防联动控制、显示器、消防电话等设备组成;。

火灾自动报警系统:在住宅楼、地下室、设备机房等场所设置感烟套测器;在地下室电梯前室设置感烟探测器:在主要出口、疏散楼梯口等场所设置手动报警按钮及对讲电话插口;在消火栓内设置消火栓启动按钮。5.1火灾报警系统资料基本齐全,检验批数量满足设计及规范要求。

5.2消火栓、喷淋系统资料基本齐全,检验批数量满足设计及规定要求。

5.3防排烟系统资料基本齐全,检验批数量满足设计及规定要求。

按照火灾自动报警系统施工及验收规范、设计、施工、验收规范的规定。工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定:

1、质保资料基本齐全;。

2、工程观感质量良好;。

3、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

综上所述,满足验收规范要求,我单位对“盛世江城一期”消防工程施工质量自评为合格。

xxxx安全技术有限公司。

20xx年xx月xx日。

消防工程竣工验收报告

离石消防支队:

我单位建设的滨河南中路住宅小区辅助楼消防工程,由山西宏鑫消防工程有限公司承建,山西建筑设计院负责设计,吕梁市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,由山西省建筑工程建设监理中心承担现场监督,并委托山西瑞隆通消防电气技术检测有限公司及山西晋鑫达消防技术检测有限公司于20xx年9月9日完成本消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。

工程于20xx年8月12日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

1、滨河南中路住宅小区辅助楼工程位于吕梁市滨河南东路,南侧。

是市商务局,本工程建筑物为地上三层,地下三层,建筑面积为3623,其中地下1-3层为智能储式立体停车库,采用巷道堆垛类立体停车设备,地上1、2层为商铺,3层为办公用房。

2、建筑类别及耐火等级:

建筑类别为:建筑高度小于24m的公共建筑,耐火等级为:一级。

3、主体结构。

主体结构采用主现浇钢筋框架结构,抗震设防裂度为6度,其中地下三层2.15m,地下二层2.15m,地下一层3.55m,地上一层3.3m,二层3.3m,三层3.5m,室内外的差各0.3m。

地下车库安装了储藏式立体停车库,内墙采用水泥砂浆抹平,外墙采用挤塑板保温,抗裂砂浆罩。地上一、二、三层均铺了地板砖,内墙抹灰并刷白色涂料。

消防电梯共设有4部,每单元一部都有电梯迫降功能。每单元有一条疏散楼梯间,1-3层商场设有3条疏散楼梯。

消防水源是由市政管网注入到500立方消防水池,常时用水由屋顶消防水箱供给,火灾启动消防泵。消防电源采用双电源互通。

1、本工程消防报警系统采用消防控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话系统组成。消防中心设在一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制柜设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后打开正压送风口,启动正压送风机,火灾确认接通警报警装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防泵、喷淋泵,电梯迫降至一层。

3、消防控制的联动逻辑和手动功能:

a、手动按钮动作是,立即联动消防设备。

b、消火栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。

c、烟感、温感、水流指示器等报警是,应确认后方可联动消防设备。

d、消防紧急广播扬声器、排烟口等功能应联动着火层及上、下层。

e、消防控制室内应有各消防设备的启停启示,并能手动控制个消防设备的启停。

f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。

g、消防控制中心因设有消防支队的直通电话,在消防水泵、电梯机房、生活水泵房,变配电室等。

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行了严格控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。

消防工程验收报告

xx市公安消防支队:

我单位集资建设的工程,由工程公司承建,设计院负责设计,x市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。

工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

1、与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252。34m2。总建筑高度分别为:64。3m、70。30m、80。90m、9。30m。一层层高为4。50m、二层层高为4。80m,三层层高为4。50m;地下室一层高度分别为:机动车库5。60m;设备房4。80m非机动车库3。80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。

3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d—1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。c、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。

消防工程验收报告

由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。

本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的'大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年4月24日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下:

1、喷淋系统由原来湿式报警系统该为干式预作用报警系统。

2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。按20xx年国家消防规范规定,原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范,所有管线重新铺设,改为手、电两用系统。

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后接通警报装置,启动消防水泵、喷淋泵。

3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:

a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。

b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。

在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格。

建设单位(公章):

施工单位(公章):

20xx年xx月xx日。

20xx年xx月xx日。

消防工程实习报告

为学习和掌握消防业务技术知识真正做到理论和实践相结合,也为了能更详细地了解工商管理这一专业的真正内涵,通过到单位进行实践活动,增强责任意识,以适公安消防部队加强革命化、正规化、现代化建设,不断提高自己的战斗力,培养我的理论联系实际的能力和分析问题与解决问题的能力。真正做到融会贯通,切实达到实习的目的,提高训练效果。

2、实习要求。

努力苦练抢险和灭火救援技能,服从命令、听从指挥,全心全意为人民服务。为了能够达到实习目的,提高自身的综合素质水平,我对自己提出以下几方面的要求:(1)积极认真地完成上级政府或队里交给我的各项工作任务;(2)虚心向每位老同事学习他们的经验;(3)在工作中检验书本中的理论知识,做到理论与实践相结合。(4)了解消防队的职责,使命及其工作的特点。

3、实习单位介绍。

东莞道滘消防中队位于大岭丫牛仔洲工业区,消防大楼2001年落成使用,全体队员共有17人,消防车共五台(指挥车、装备车)秉持着对消防工作的热爱和满腔热情,抢险救援和灭火救援无数次。高标准、严要求完成党委政府赋予的各项任务,在配合有关部门展开的各项行动中,积极主动冲锋在前,经济发展作出了积极的贡献。消防支队积极参与各项抢险救灾工作,受到各级领导和道滘人民的一致好评同肯定。在2003年、2004年2005年以及2007年度年终总结大会上被评为先进单位。

道滘消防中队的工作职责是:

(1)对各区、林业局的消防监督工作进行检查指导。

(2)对消防产品的生产、经营、维修、销售进行监督管理。

(3)对生产、经营、储存、运输易燃易爆化学物品的单位和个人进行监督检查。

(4)公众聚集场所使用或者开业前和具有火灾危险的大型群众性活动举办前的消防安全检查。

(5)负责新建、扩建、建筑内部装修和用途变更的建筑工程项目的消防设计审核、监督,参与竣工验收工作。

(6)按照确定的城镇规划方案,督促城建、市政、邮电等部门建设、改善和维护公共消防设施。

(7)组织、指导、监督、检查、考核全区消防队伍的值勤、等级战备、作战计划制定、队伍训练等战斗准备工作。

(8)部署全区消防队伍的接警出动、作战组织指挥、灭火行动、灭火战评与总结、抢险救援等工作。

(9)负责重特大火灾现场和抢险救援现场消防队伍作战行动的组织指挥。

(10)负责全区公安消防法制监督工作,定期组织开展执法检查。

(11)受理消防申诉、复议案件,接待上访人员。

(12)负责消防宣传和教育培训工作。与有关部门配合,宣传和普及消防法规和灭火知识,提高全民消防安全意识。

我在消防队的主要实习内容包括以下几个方面:

1、了解消防队的基本工作内容及其工作职责;。

2、参与消防任务,能够完成相应的重要工作;。

3、参与消防队的各项训练活动,掌握工作的要领和技巧。

4、进行消防宣传和教育培训工作。与有关部门配合,宣传和普及消防法规和灭火知识,提高全民消防安全意识。

5、公众聚集场所使用或者开业前和具有火灾危险的大型群众性活动举办前的消防安全检查。

6、参与东莞市“三小场所”出租房消防专项整治检查活动。

2011年12月退伍回来,2012年04月加入了道滘专职消防队上班,专职消防队是由当地镇政府组建,人员采用合同制,业务上属武警消防部队指导,跟武警消防部队无论从人员素质,消防装备,以及经费保障上都存在较大差异。进了消防队才知道,我们这个队里,绝大多数是退伍军人。我们17个人除队长同文员正常上下班外,其余15人分3个战斗班。上两天班休息一天。如有急事可与其他不上班的`同事换班,但驾驶员只能和驾驶员换班。

上班的第一天,队长就按排我做一名三员号,然后按排一名班长就带我熟悉车辆,以及各种装备的使用。例如:带自摆移动水炮、手抬泵、铝罐防毒全面罩、动力切割机、多功能水枪、空气泡沫水以及空气呼吸气的使用等等;一下子介绍了太多的装备令我一时记得太模湖了。熟悉完车辆以及装备后。后来班长又教怎样听119报警电话拉,因为我们队里是队员轮流听119电话的。最后就开始训练了,我们开始训练比较简单,由基本的两盘水带开始连接,然后五盘水带连接慢慢一步一步学上去,体能训练主要是单双杆、俯卧撑、3000米长跑等。

看着另外一个同事给我做示范,抛开水带,连接分水器,起身抓住接扣和另外一盘水带在跑步过程中完成两水带和水枪的连接,感觉很简单。但是自己操作起来,却是比较困难,不是这个扣接不起来就是那个扣连接不上。

我记得在消防队里做了几个月后,我对消防个方面的训练也逐渐适应和熟练起来,令我最难忘的一次灭火救援。我记得那天是凌晨4:00多,我在睡梦中,听到了电铃响了起来,我迷迷糊糊地冲到车库着装上车,报火警位置是蔡白村委会附近的森富油库,我赶向火场的路上已经看见远处熊熊大火,赶到现场时发现火势过大,说实在在这以前,我还真没见过这么大的火,腿都有点发抖,因为是装重油的油库随时都会有爆燃的可能,吓得周围已经没有人在现场了,然后队长立即调动了休息的另一班队员支援,同时打电话到支队值班室要求支援,然后我们同时把水带连接好也展开战斗,我同同班的几个队员先负责控制火势慢燃以及其它油灌的落温,由于火势过大,为了安全,队长叫我们撤离小小。到凌晨4时55分支队调动了支队特勤中队,城区中队、虎门中队、石龙现役中队、大岭山中队、东城中队、沙田中队、厚街中队等七个专职消防队,共12台大功率水罐消防车,6台水罐泡沫车,2台高喷车及80名战斗员赶赴火灾现场进行增援,市镇有关部门知道后也赶到了解现场情况,指挥现场。经过了个几小时的奋斗,但油库然后发出爆燃,现场一度紧张起来,指挥员曾经常试命令用水炮进行灭火,但因油库上面有跌棚挡住,水落不到着火点,作用不大。最后经过五个小时的奋斗终于战胜了这场大火,这时我们已经筋皮力尽了。

还有一次难忘抢险救援,记得那天太约是下午接到电话说广深高速道滘入口往深圳方向,有一辆面包车因为以前面的货车发生碰撞,然后发面包车发生火着我们接到报警后立即出动了一台消防水罐车同一台装备车10号消防员赶赴现场,到了现场之后发现面包车后面着火而且前面有个人被夹着,我们落车后发立即出了条水抢,因为火势不是很大,一下子就灭了,然后另外几名队员立即对他进行救援,因为这个伤者双脚被夹住了,我们想了想,唯一的办法就是把车头的铁皮进行切割,我立即从车去取出切割机,开始把车头的跌皮一点一点切开,同时在车上的伤者不停地叫痛,也有发晕的现象,到场的医务人员也立即对伤者进行抢救,现场人员一度紧张起来,为了尽快救出伤者,我们加紧力度进行救援,经过半个钟的抢救救出伤者但双脚已经骨折,因为及时得到抢救伤者保住了性命,从而使自己感觉无比的满足感,肯定了自己工作的重要性。

时间过得真快,转眼间我在消防队做了好几年了,经过自己的努力各项业务同技能都有所提高,同时也被队长升做一号水枪手也慢慢的融入了这个大家庭。每天同一班同事一齐训练一齐抢险救援一齐娱乐,互相帮助,互相学习。也利用了业余时间学习党性以及规章制度,“三个代表”重要思想,与党组织保持高度的一致。

转眼间实习实践快要结束了。在实习期间我学到了好多新科技的机器,如何使用各种各样抢险救援和灭火救援装备,学到了许多消防知识,比如火灾的定义和分类、燃烧的本质和条件、灭火方法在火场等等。由于平时工作积极认真,能够较好地完成上级交给同抢险灭火救援的各项任务,受邻导的表扬。在工作上得到了同事支持同帮助,我们之间形成了良好的战友关系。

经过了起单位几年工作实践,我感觉到消防工作的性质和重要意义是保护公共财产和公民生命财产安全的一项重要措施。工作需要严谨的工作态度,严格要求自己,遵守本队的各项纪律、忠于职守、积极工作,特殊的使命注定消防员必须二十四全日制执勤备战。在节假日期间默默紧守在灭火抢险的第一线,时刻保持清醒的头脑,在警铃声响时以最快的速度冲到火场,为减小国家、人民财产的损失。发扬不怕苦、不怕流血、不怕牺生的革命精神紧,坚守战斗岗位,英勇顽强地同火魔作搏斗。尤其在自己工作时都会认真细致,我是作为一名消防员,任何一点细小的错误都可能会产生严重的后果,给人民的财产及人身带来伤害。在实习期间我还注意到各个工作都很讲究分工合作,每一步骤都有一定的操作规范。合理的分工使我们在救火的过程中能够事半功倍,使损失降到最低,随时随刻为人民奉献自己的生命。

在实习过程中,得到了领导和各位队友的帮助同关怀,从他们那里我学会了很多书本上学不到的东西,教如何更好地处理各种抢险同灭火救援工作,这些东西无论是在以后的工作都会对我起到很大的帮助。这些很多都是现场经验使我日后在每次救援中可能利用得到,从而更好地把人民的生命财产减到最低,全心全意为人民服务。

消防工程实习报告

认识实习是消防工程专业教学计划中一个重要的实践性教学环节,其目的是使学生全面深入认识所学专业在社会发展、工业生产等领域的重要性,使学生对各类实习基地的基本状况,生产、经营与管理状况,各生产工艺等尤其是石化工业企业和建筑消防的安全管理与装备等现状有一个全面系统的认识,并为后续课程的学习提供感性认识,同时打下坚实的实践基矗。

本次认识实习的主要内容包括:到消防部队了解专业消防人员使用的部队消防扑救装备,通过观摩和实训专业消防扑救技能,获得消防扑救的基本技能;到消防器材生产企业熟悉固定式和移动式消防产品及其发展,熟悉自动喷水灭火系统、气体灭火系统以及泡沫灭火系统的组成、工作原理、使用范围和灭火方式,了解有关工业火灾实验发展,有关消防产品的生产过程;到大型石油化工储存企业了解原油、半成品和成品油的储存及冶炼工艺等知识,熟悉大型石化企业生产活动中的消防安全技术和管理措施;到南京工业大学图书馆参观了解地面大型公共建筑完整的消防防火、灭火系统。通过本次认识实习,可以使学生从技术、生产、使用及管理等各个环节了解并熟悉消防工程的有关知识,为后续专业课的开展打下坚实的实践基矗。

1.应遵守和服从实习单位的安排,严格遵守实习企业的各项规章制度;。

3.遵守大学生行为准则,杜绝有损学校的言行;。

4.实习期间,学生应认真做好笔记,不做与实习无关的事;。

5.注意保守实习单位所要求的技术和经济等秘密,应全部记录在实习笔记本上,不准记在它处。

6.所有学生不得无故缺席,除非病重(凭医院诊断书)或者发生其它重大变故,否则一律不得准假。未经实习指导教师同意而不参加实习者,实习成绩一律按不及格处理。

实习期间,每个学生必须准备实习笔记本,针对参观实习对象,认真做好笔记,随时接受检查。实习结束后应结合实习内容完成实习报告。实习报告内容包括以下几部分:

1.实习时间和实习地点;。

2.实习单位概况;。

3.生产性企业在火灾预防、火灾等方面采取的技术防范措施和管理措施;。

4.消防器材生产工艺流程、各类自动灭火系统、消防报警系统的工作原理;。

5.消防科学技术、消防装备、消防监督管理讲座的内容。

实习结束后,指导教师应根据每位学生的实习态度、实习表现、实习日记、平时考察、遵章守纪、实习报告和考核等情况,综合评定学生的实习成绩。

消防工程监理质量评估报告

一、工程概况:

工程名程:xx小区一期住宅楼工程1—2—3—4—5—7—8。

层数:6+1;11+1层。

建设单位:xx县城市发展有限公司。

施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司。

设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。

监理单位:xxxx监理公司。

工程地点:xx县xx大道西段。

地下一层面积:xx平方米。

地上十一层面积:xx平方米。

建筑高度:xx米。

二、评价的主要内容及范围。

1.室内消火栓系统。

2.消火栓及消防水泵接合系统。

3.自动喷水灭火栓系统。

4.火灾自动报警及联动系统。

5.防排烟系统。

6.消防应急照明系统和应急广播系统。

7.前室防火门。

8.消防电梯。

9.灭火器。

10.消防电源。

11.防雷接地。

三、评估依据。

1.建设项目有关合同。

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50100—xx。

3.消防设计施工图及变更、技术核定单。

4.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303—xx。

5.《建筑智能工程施工质量验收规范》gb50339—xx。

6.《建筑空调与通风工程施工质量验收规范》gb50243—xx。

7.《建筑给排水工程施工质量验收规范》gb503242—xx。

8.《建筑工程强制条文》消防部分。

四、施工单位的质量行为。

五、材料、构配件及设备质量的控制情况:

本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收。苻合设计。规范及主要部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的.(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书)。消防产品的生产厂家确定报告齐全。

安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定。排烟阀丶防火阀、送风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)水流指示器、温度喷头、烟感、溫感和手动报警箱按钮(消防栓内的直接起泵按钮)都经过严格质量检验。施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。

六、安全生产和文明施工。

施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项方安,在施工中,基本能够按专组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查:工地现场配有专职安全员。安全员具有省建设厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能接受监理人员的管理和督促:

本工程在施工期间的安全管理符合(建设工程安全生产管理条例)的规定。本项目建设安装工程已于xx年3月2日开工。本项目监理部于xx年月?日牵头组织了由建设、物业公司、设计、施工单位及施工单位公司消防部门组织的验收小组。对该工程进行了竣工予验收。

七、工程综合评价。

施工单位能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师们监督下进行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工质量验收统一标准)和相关专业验收规范的规定:各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合耍求;监理单位的验收方法符合规范要求。

消防工程验收申请报告

xx市水务局:。

金堂县20xx年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[2005]130号文关于的批复,工程于2005年5月26日动工,2006年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇10个村、0。97万人、0。55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461。水利工程竣工验收申请报告。22平方米,泵房4处30。45平方米,架输电线路0。95公里,铺设pe管、pvc-u管道77。0252公里。完成总投资275。05万元,其中:中央预算内专项资金214。00万元,市上配套资金48。水利工程竣工验收申请报告。50万元,地方及群众自筹12。55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。

妥否,请批示!

申请单位:。

xx年xx月xx日。

消防工程验收报告

本居益公馆项目已于20xx年4月已向东莞市公安消防局中堂大队进行了消防设计备案。

本工程的消防工程包括:室内消防栓系统,自动喷淋灭火系统,火灾自动报警系统。

本项目楼顶设消防补充水池一个,有效容量为大于12立方米,有效供应时间不小于10分钟的消防用水。

1、地下室设有消防泵房1个和消防水池1个,容量210立方米,设2台消防栓泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80米流量:15l/s、供小区的环网管使用(1用1备)设2台喷淋泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80米流量:30l/s,供地下室喷淋使用(1用1备)。

2、在首层设1个消防控制中心,里面设火灾自动报警系统设备,(其中包含:1台报警控制器,1台联动控制柜,1套消防广播系统,1套消防通讯系统,1套水喷淋消防系统。)。

长春市昕宇包装有限责任公司:

长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,20__年1月14号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务器迁移等工作。

长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告:

二、工程竣工验收基本依据。

其他重要标准建筑部分参照标准。

国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)。

三、工程遗留问题及整改意见。

1、工程遗留问题:

2、工程整改意见: