机房搬迁的工作总结(优秀18篇)

小编: GZ才子

在月工作总结中,要注意突出自己在工作中取得的成绩和进步,同时也要客观地分析自己的不足。以下是一些优秀的月工作总结范文,供大家参考和学习,希望能帮助大家更好地完成自己的总结。

机房搬迁工作总结

随着新的一年的到来,在这辞旧迎新的日子,我对本学期的机房管理工作总结如下:

今年机房管理提高要求,要同时管理多个机房和多个多媒体,我结合以前的管理经验圆满的完成了学校安排的管理任务:

一、配合实训课做好机房上机的服务工作,保证机器的正常使用,做到了每天小检查,一周大检查,及时维护,实现了机器使用率100%。

二、保障机房的卫生工作,每天一次卫生打扫,三天一次大的清理工作,做到机器和地面卫生的整洁化。

三、检查机房的上机使用情况,完成了机器故障的排除工作,督导教师的上机规范工作。

四、督促检查了教师记录工作。

五、做好了机房安全防护工作,每天注意观察安全隐患,及时排除,保证了安全零事故。

六、做好了物品保管和登记工作。按条例进行配合其他工作。

七、做好了专业课上课用机的指导工作,并搞好协调工作。

八、完成了向学生宣传正确安全上机的教导工作,降低了设备的非正常损耗。

九、完成11级学生的实训工作,通过了全国一级ms考试和计算机中级。

十、完成了新生报到参观工作。

一、在本学期新建立了信息实训基地。

成绩只能代表过去,我将总结经验,再接再厉,更高要求、更高标准的完成以后的工作安排。

时间过得很快,转眼间就过了一个学期,回首过去的这一学期,一路走来,内心感概万千,回首走过,虽然没有轰轰烈烈的成果,但也让我经历了一段不平凡的考验和磨练。非常感谢领导及主管老师给我这个成长的平台,接纳我到信息技术中心顶岗实习,让我在工作中不断学习,不断进步,慢慢的提升了自己的素质及才能。从工作中,也让我学到了很多,懂得了很多。在此,我真诚地向中心领导和主管老师及老师同事们表示最衷心的感谢,在你们大家的协助下,我才能在工作中更加的得心应手地完成工作任务,也因为我们大家的努力,促成了学院的信息化的发展更上一层楼。在工作上,我参照《机房实训员工作守则》相关标准和领导主管要求,尽心尽力,顺利完成本学期的各项工作任务,现将我的工作总结如下,欢迎领导老师指正和批评:

一、思想上。

我能拥护党的领导,坚持走社会主义道路,热爱社会主义,热爱社会主义教育事业,关心时事;爱岗敬业,对机房工作具有强烈的责任感,尽心尽力地完成本分工作,并能够很好的团结同事,及时与领导老师和同事进行沟通协调,发挥团队精神。还有准时参加每周二下午的中心例会,认真学习领导传达的上级精神,完成布置的工作任务。

二、日常工作职责上。

用我自己的话说:我每天都在重复着我昨天的故事。虽然是这样的日复一日的工作,但是,我对工作认真负责的态度从来没有改变过,我坚持每天做以下工作:

1、按时到机房上班。因为每天早上都得开机房供学生上课,所以我也是提前15分钟来到机房开门开电,做好上课的准备工作。

2、检查机房电脑。每天我都会进行检查,做到心中有数,出问题的电脑,不好使的键盘、鼠标等及时进行维修和更换,这样才能保证每个学生都有电脑进行实训,教学的正常进行。即使十月中旬后机房换了新电脑,电脑出问题的几率也少了,但每早绕一圈对机房里的设备进行检查已经成为我的一种习惯。

机房搬迁工作总结

根据集团要求,财富大厦职场7月份启动了整体搬迁工作。截止到目前为止,搬迁工作已全部完成。针对前一阶段的搬迁工作,小结如下:

一、搬迁工作中做得比较好的方面。

1、各部门克服高温酷暑天气的不利影响,不怕苦、不怕累、不怕困难,按计划完成了各自的搬迁工作。

2、各部门搬迁安全措施到位,未发现财产损失和工伤事故,实现了平安搬迁的目标。

3、管理层以身作则,始终奋战在一线,表率作用明显。

4、财富大厦职场整体团结一心,部门协调配合,工作不分内外,团队精神彰显。

这次搬迁中,各部门组织严谨,计划周密,积极的提供人力支持,把其他部门的事当作自己的事,有求必应;业务二部周总在酷暑炎炎下带领小组成员:姚斌、涂信生、王喆、陈嘉怡协助把搬迁物品使用各自车辆来回迁移物品四、五次,任劳任怨,尽心尽责。其他员工:张丰收、钟坚、李子尚、周乐军、郑伟坤等等都表现得很积极;综合管理部不分内分外的工作,不讲条件的接受,并努力完成,还精打细算,努力巧妙安排资金降低迁移费用,基本保证了搬迁之须;风控部罗勇杰也是任劳任怨,放下小货车,就开风控车辆运输物品。管理层以身作则的事也是不胜枚举,姜总、贾总、罗总都是亲自上阵,起带头作用,李总、韩总也是一马当先;还有几位总监都表现得很出色,如别康、刘佳家、张佩连。。。。。。因时间关系就不在此一一提及。特别值得一提的是我们的兄弟单位,钱爸爸财富管理王冰及曹宏基坚持战高温,克服种种困难,为我们顺利搬迁做出了无私的奉献,我们在此表示衷心的感谢!

搬迁工作是集团具有里程碑意义的大事,关系着集团的平台建设和发展规划的实现。公司成功搬迁,标志着我们的平台建设迈开新的步伐,对扩大公司在深圳的知名度和影响力都有积极的促进作用。借此机会,综合管理部代表公司向在座的各位,并通过大家向奋战在搬迁一线的全体员工表示衷心的感谢!

1、搬迁前我们要求各部门人员按制订的坐位排位对号入座,但有的部门并未完全按规定实施。导致部份同事坐位重新排位现象。

2、跨部门协助人员的现场指挥调度较难,窝工现象时有发生。

按照我们“安全、高效”的搬迁原则,“安全”尚可,“高效”不足。这些现象反映出我们的责任心及管理水平问题,需要今后加以提高。

机房搬迁的工作总结

随着信息系统规模的扩大,数据中心机房无论从面积、配套基础设施等各个方面都逐渐不能满足需求。

针对这种情况,大多数供电局选择重建机房。

如何将服务器、存储、网络等设备迁移到新机房,则是一个较为棘手的问题。

通过分析,发现机房搬迁存在两个难点。

一是搬迁风险大,许多设备早已过保修期且比较陈旧,因此设备安全性和数据安全性的保障显得尤为重要。

二是对用户有较大的影响,机房迁移对业务工作的开展影响较大,甚至是整个单位的业务中断,导致严重后果。

因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。

机房搬迁工作总结

1、机房人员要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格遵守操作工“六严格”即严格执行《制冷系统及设备的安全操作规程》、严格进行交接班、严格进行巡回检查、严格控制工艺指标、严格遵守劳动纪律、严格执行有关安全规定。要以高度责任感进行认真的操作、维护、保养,确保设备安全运转。

2、操作人员一定要持证上岗,特种作业及特种设备作业人员应经过一定专业培训,按劳动部门规定考核,合格者才能进行特种操作,且每年参加安全生产教育、技术培训。

3、操作人员必须对制冷装置较全面熟悉后方能进行操作,操作过程中要做到“四要”、“五勤”、“六及时”,“四要”指:要确保安全运行;要保证库房温度;要尽量降低冷凝压力(最高不超过);要充分发挥制冷设备的制冷效率,努力降低水、电、冷冻油、制冷剂的消耗。“五勤”是指:勤看仪表;勤查机器运行状况;勤听机器运转有无杂音;勤调节阀门;勤查系统有无跑冒、滴漏现象。“六及时”是指:及时加油放油;及时放空气;及时清洗或更换过滤器;及时清除冷凝器水垢;及时对蒸发器进行除霜;及时排除故障隐患。如实填写制冷运行记录,公司每年对操作人员进行一次考核评比。

4、机房的机器设备和压力容器,每天各班自检,每月由主管负责人与设备工程部及有关人员检验一次,每年淡季进行保养大修,以保障设备处于良好状态。

5、机房内各种安全自控元件每月检查一次,每年检验一次,防止失灵;防毒面具、正压式空气呼吸器、耐酸碱胶皮手套、消防器材每年检查一次,机房人员必须熟练掌握使用,懂得氨中毒急救方法。动明火必须经过审批,严格执行动火“六大禁令”(没有有效的动火证、不与生产系统隔绝、不进地清洗、置换合格、不把周围易燃物消除、不按时作动火分析、没有消防措施,无人监护严格禁止明火)。

6、压力容器上的安全防护附件必须定期检验。如损坏或指示不正确不得继续使用。

7、制冷装置上设置一定的标志,以避免操作错误。

8、机房为生产的重要环节,严格禁止闲杂人员进入上述地区。

机房搬迁工作总结

2011上半年会议机房室在段及车间领导的关心和帮助下,全室职工团结一致,按照上半年的维修养护的计划保质保量的完成了所有的维修计划和各项会议值机任务,未发生任何影响会议质量设备故障,巩固了在自控型班组管理上取得的成绩,严抓设备巡视、检修质量和电视电话会议值机流程和纪律的执行,在施工和配合施工中组织严密,合理分工,防护到位,做到全过程盯控,良好完成计划内任务,未发生一切不良事故,良好的完成了上半年的各项工作任务,现将全年工作总结如下:

一、安全情况:上半年会议机房室维护所有设备应用良好,未发生任何影响会议质量的设备故障。在安全方面我们主要做了一下工作:

1、根据电务段《关于迅速开展安全大检查活动的通知》(兰电安„2011‟35号)和通信车间迅速开展安全大检查活动的安排和要求,开展了安全大检查及“回头看”活动,在活动中班组召开了专题会议,学习了与活动相关的各级文件、劳动安全及防护知识,制定了详细的检查推进计划,在检查过程中严格推进执行,将设备包保到人,执行谁包机谁负责的原则,采取车间包保干部跟检、工长每天对检查出的问题整改情况进行回检的方式,共检查发现问题19件,全部进行了整改克服,全面有效的完成了安全大检查的各项任务。

二、生产任务完成情况:

1、制定了全年的生产维修计划并全面良好的完成了上半年的生产维修计划;

3、静像传图:共36次,其中_试验23次,月度试验6次,抢险演练2次,应急抢险5次。

4、根据段和车间的要求开展了电视电话会议系统专项检查整治活动,对室内电视电话会议系统设备音频、视频缆线进行检查,对视频、音频会议的主、备用线进行检查、测试。对电话会议4台总机、4台分机、2台mcu、3套视讯终端等相关的会议附属设备进行全面的检查、测试。对发现的问题立刻进行了整改,总结上报,对会议维护和值机人员进行了维护经验讲解,提高了相关人员的应急处理能力,保证了设备的正常运用。

5、根据会议机房室的工作特性,在不影响各种会议的前提下,安全有效的完成了2011年春季设备安全大检查大整治工作,按各项设备质量和安全管理得到进一步提高,确保了会议专用通信设备良好运行和运用。

三、施工及配合施工情况:

1、完成了北楼广播系统设备的更新改造并试验良好;

3、完成原兰西mcu下挂15个单位视讯业务的接入;

四、其他方面:

1、建立和完善了2011年班组日常管理所需的各种表、薄、台帐、资料盒格式及填写标准、建立健全了与本班组有关的各项管理制度,从规范作业流程、落实作业标准、执行规章制度、提升安全理念等方面全面提升了班组的管理水平。

3、加强新员工的岗位培训工作,使新职工能快速提前达到岗位要求需要。配合段及车间职教部门完成了岗位资格性培训考试培训学习和考试工作,完成了上半年的职教工作,对职工的岗位技能有了很好的提高。

五、存在的问题:

半年来,在车间各部门的支持和帮助下,经过会议机房室全体职工的共同努力,坚持“安全第一”的原则,将安全工作落到实处,抓在细处,为班组的安全生产打下了坚实的基础,并取得了,但在日常工作中还存在以下问题:

2.新调入人员多,在本室工作时间短,存在人员技术业务水平参差不齐,实际工作过程的经验缺乏,工作细节不统一。

六、整改的措施:

2、加强业务学习,岗位培训,进行电会值机标准流程的学习,严格按照维规有关规定执行会前试线及点名工作,加强电会值机纪律的执行,树立紧迫意识与责任意识。学习各项应急预案,提高应急能力。使用电话会议开始前温情提示,提高工作质量。

在下半年的工作中,我们将做到:

1、按照各项生产任务计划、高标准的完成全年的维修任务;

2、发挥会议机房室作为局管内电视电话会议的龙头指挥作用,与各传输室和相关工区加强配合试验,进行电平测试,确保各项指标符合电路要求,确保电视电话会议的音视频质量。

3、通过职教工作加强职工各项素质培训,提高职工各项应急处理能力,提高全室的工作水平。

4、从基础工作做起,加强自控型班组建设,稳步提高班组管理工作水平。

机房搬迁工作总结

又一年已经过去,在这过去的一年中,在院领导的.关心指导下,我科牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,求实创新、与时俱进,以“创群众满意医院”活动为契机,狠抓科室服务质量水平,不断强化服务理念,团结一心、勤奋工作,圆满完成了今年的各项工作,现总结如下:

为使参保病人“清清楚楚就医,明明白白消费”,我院一是在院外公布了医保、农合就诊流程图,医保、农合病人住院须知,使参保病人一目了然。并在大厅内安排专职导医、负责给相关病人提供医保政策咨询。二是进一步强化责任,规范医疗服务行为,从入院登记、住院治疗、出院补偿三个环节规范医保服务行为,严格实行责任追究,从严处理有关责任人。

通过全院职工的共同努力,20xx年我院收治住院病人2530人次,合计住院费用2215万余元。全年累计总报销4982人次,合计报销1818万余元。我院医保工作在开展过程中,得到了市医保处等上级领导及工作人员的大力支持,再加上我院领导的正确领导、全院医务人员的大力配合才使得我院医保工作得以顺利进行。在20xx年的工作中虽然取得了一定成绩但仍存在一些不足,如:因种种原因造成医保办收款室人员紧张,办理业务的时间较长。新医保政策的实施,就医患者对政策的不了解等待。在今后的工作中,除了认真处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系,规范业务经办流程,简化手续,还需严把政策关,从细节入手,认真总结经验,不断完善各项制度,更好地为医保人员服务,力争把我院的医保工作推向一个新的高度。

1、做好云his系统的对接工作。

2、加强就医、补偿等各项服务的管理优质化,建立积极、科学、合理、简便、易行的报销工作程序,方便于民,取信于民。

3、加强对医院医务人员的医保政策宣传,定期对医务人员进行医保工作反馈。

4、树立窗口形象,进一步改善服务理念,加强与患者的交流沟通,努力做到“三好一满意”!

机房搬迁的工作总结

本搬迁包括机房空调、ups、核心交换、存储、防火墙、服务器等设备。

搬迁计划于20xx年8月2日-8月5日进行。

2.系统现状。

系统目前配置的设备有:艾默生精密空调一台,apcups一台。

核心交换机、中心防火墙、8台服务器两套存储设备以及一台kvm切换器。

目前,ups电池已经使用两年半,需要重新更换电池。

需要关停业务。

关机时间内无法进行业务系统办公。

一、新机房应事先放置好网线,为确保搬迁到新大楼后所有设备能够正常运行,需要详细记录每台设备上所有接口的连接情况,包括连接的线缆介质、对端设备等详细信息。

二、机房搬迁前需要对系统数据集业务数据进行备份,以免搬迁过程中数据丢失或损毁,而影响正常业务办理。

三、由建设单位协调业务负责人熟悉业务启停及配置操作,线路运营商负责线路割接。

并做好过程配合工作。

四、如果服务器及存储等设备需要更改地址,可能会涉及到一些应用软件及其数据库的配置,所以需要原系统开发单位方面给出详细的更改方案,并给予必要的配合。

5.工作内容。

二、新机房环境搭建1、2、3、4、5、6、7、8、9、

收集设备所使用的电源资料,如交流或直流,功率和电压收集机柜的数目、型号、高度资料。

收集机柜内设备安装位置(如在第几u上)资料收集设备固定方式和研究拆卸方式。

收集设备端口使用情况,包括线缆型号,对端连接情况绘制设备搬迁前后连接拓扑图。

确认新机房需要使用的尾纤、网线、电源线长度和数量考察搬迁路线。

评估搬迁时易损和过重设备的风险为部分关键和易损设备上保险。

三、搬迁。

1、2、3、4、5、

搬迁步骤、时间安排和设计。

雇用搬迁人员(1、线路拔插及整理人员2、设备上、下架人员3、设备搬迁人员4、拆装箱检验人员)。

6、准备装设备的纸箱和防护泡沫等材料。

7、设备、线路、纸箱打标签。

8、停止系统应用、关闭系统、关闭电源。

9、搬迁设备拔线及线路整理。

10、设备下架。

11、设备装箱。

12、设备拆装箱的贴封、启封。

13、设备搬上运输车。

14、设备押运。

15、设备搬下运输车。

16、设备拆箱。

17、设备上架。

18、把已经到位的线缆安装的不能拆卸的机柜上。

19、设备插线。

20、搬迁后的设备和线路打标签。

1、系统配置更改和数据恢复(负责)2、应用系统测试(负责)。

6.搬迁流程图。

搬迁过程流程图定义了在正常搬迁(用黑线表示)和遇到可能的特殊情况时(用蓝线表示)需要采取的措施,如搬迁过程中有其它没有预料的特殊情况,可跟据情况具体解决。

8.搬迁预算。

机房搬迁方案

政府、企业事业单位随着自身和城市规划与发展,会涉及办公、生产场所的新建、搬迁、改建等多种情况,这其中机房迁移是一项非常重要的工作,涉及多类不同设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,机房的迁移可以说是一项精密的系统工程。

在场所搬迁过程中,原场所机房空调环境、电源控制等一般会进行优化和调整,以满足日益增长的系统需求,这些调整的规范性、科学性将对运行在此机房中的关键业务系统构成了严重威胁。

机房搬迁服务解决方案即为保障机房搬迁工作顺利、有序、高效实施,为保证原机房网络设备的正常平稳搬迁、恢复和运行而提供的服务方案。

在系统搬迁过程中通常分为计划、测试、实施三个阶段进行,如下图所示。

系统搬迁实施流程包括:准备、拆卸、装运、安装、调试等五个流程,具体如下:

1.准备:包括相关人员和设备准备、新机房环境准备、网络环境、备份、现场所有设备打标签、模块、设备准备等准备工作。

2.拆卸:主要只核心设备下架装箱等。

3.装运:主要指设备由原机房到新机房的搬运过程。

4.安装:主要包括机柜就位、各机柜独立安装、网络连线、强电接线、地板孔调整等工作。

5.调试:主要包括强电调试、网络调试、设备检测、数据库主机系统安装调试、测试、应用服务器系统安装调试测试、系统联测等内容。

某省、市、区县政府单位。

搬迁机房心得体会

近期,我所在的公司进行了一次搬迁机房的活动。这次活动不仅让我们的技术团队得到锻炼,更是让我们深刻体会到了搬迁机房的重要性和难度。以下是我的一些心得体会。

搬迁机房是企业发展不可避免的选择。机房是企业数据中心和网络通讯的核心,它的突发故障或安全问题都会严重影响企业的生产经营。因此,在公司不断发展扩张之际,搬迁机房是必要的选择,能够解决人员限制,服务器防火墙差异化安装等种种问题。因此,我们必须认真对待对搬迁机房的规划和准备。

第二段:充分的前期准备。

早在搬迁机房之前,我们就开始了前期准备工作。根据机房设备按照性能或分组排列,预设合理的网络拓扑结构图和数据传输路线,以及规划完善的机房备份及容灾方案,这不仅有助于数据的传输稳定和安全性的保证,同时保障了数据的完整性和隐私性,大大增强公司维护自身企业形象的能力。

第三段:人员团队的配合和组织能力。

搬迁机房是一项极其复杂的任务,需要运维、网络、安全等多个团队协作完成。每个团队的角色和工作职责都有所不同。而搬迁的过程中要保证各个团队的协作无缝衔接,相信任何一方出现差错都会给项目带来严重后果。因此,团队组织能力和人员分配极为重要,要结合实际需求,选择专业的人才来担任有关职责,做足后备,确保搬迁过程中可以及时或者迅速解决意外问题。

第四段:详细的实地勘察。

在搬迁机房之前还要对机房进行实地勘察。实地勘察可以让我们更加深入了解机房的地域环境和机房的功能区域布局,有助于更好地熟悉新机房的整体情况,制定相应的网络方案、防火墙方案和计算机宽带优化方案等,保障整个搬迁过程的顺利进行。同时,还可以检查机房设备质量、数量和布局等,做好问题预判和调试,提高搬迁过程的成功率。

第五段:及时完善的书面总结。

搬迁机房虽然耗费大量精力和财力,但其意义和价值是不可替代的。为了进一步提高公司的执行能力,必须充分听取各参与人员的意见反馈并加以综合分析,及时完善一份详实的书面总结,这不仅可以方便我们制定下一轮的搬迁机房计划,更能够为公司的后续发展提供有力的保障。

总结:搬迁机房是一项复杂而又意义重大的项目,每个阶段都极具挑战性。在未来的工作中,我相信我们应该进一步完善搬迁机房的经验,并准备好迎接更多的难题和挑战。这不仅可以让我们更好的服务于企业,也能在职业生涯中为我们增添更多有价值的工作经历。

机房搬迁注意事项

4、设备文档的准备5、搬迁设备标签6、设备拆除、打包和运输7、设备重新安装8、测试及验收下面我们分各个步骤来讨论。

1.1新机房的准备工作

1.1.1确认设备的布局

新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。

1.1.2设计综合布线

中心机房联系着内部局域网,外部互联网等,为保证业务的正常运行,我们应该提前设计新机房的综合布线、配线系统等准备工作,并和电信部门协调光纤接入,保证搬迁之前对外线路的畅通,确保不应线路问题影响搬迁的进度。

1.1.3设置正确的物理环境

正确的物理环境应该对场地的封闭、防火、防盗、防静电、适当的通风、温度的控制以及电源的安全等提供符合网络设备要求的安全保证,具体包括如下:

a 电力控制

d 火险控制

e 雷击避免

f 防尘

g 避光

h 压力控制一般好一点的服务器机箱,以1u机架式机箱为例,一部1u实际能够承受的压力大致是同规格重量(即1u)在5-7个左右;一些强度比较好的机架托盘,对于服务器的承压基本也在6-8部1u服务器之间。

i 空间控制 :这里遵循的原则是:利用空间、努力保持温控、保持电源和线路的日常维护等综合考虑。曾有人计算过,得出以“机体距离墙面12cm左右为宜”的结论,这里列举出来,供我们参考。

1.2搬迁规划

机房的搬迁,一般都会涉及到服务器、交换机、路由器、工作站等大量的设备,好多软件的问题,以及新机房ip的分配问题等。因而如果不提前进行详细的规划,匆匆上马进行机房服务器等设备的搬迁,势必会造成工作的混乱。所以在搬迁前,一个完整合理的机房搬迁规划是必需的。

在进行详细的规划时,我们需要提供如下的材料:

a 机房的网络拓扑图

b 机房的设备连接图和线路分布图(细到每个设备的每条线路的连接)

c 设备等ip地址列表

此处需要注意的问题:

2.网络配置需要考虑考虑vpn、vlan的划分,dhcp dns的配置等;

3.根据网络拓扑,合理分配新ip对应相应的域名和服务器;

4.做好ip更换脚本。即执行该脚本,迁移前关机,再开机设备得到的就是新的ip。

1.3系统的备份

这里数据的备份,包括所有关键数据,如 程序,数据库,各服务器的配置参数等。

1.4设备文档的准备

1.4.1 ip地址的统计

统计出需要迁移的设备的ip地址(包括公网和私网)以及路由情况,给出各个设备ip对应表; 列出设备在新系统和旧系统中的ip 对应表。

1.4.2 各类设备的搬迁

一般来讲,设备搬迁的顺序是: ups、服务器系统、通讯系统,然后网络设备,终端设备等。当然,也可以考虑先把不影响办理日常业务的设备先行搬到新大楼,例如:一些显示器、终端、主机、电源线等。

ups

ups(不间断电源)是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。它主要的功能就是,当市电输入正常时,会将电流稳压后供应给负载使用;当市电中断时,会及时向用电设备提供电能,使设备仍能持续工作一段时间,以便处理好未完成的工作。

我们在ups的搬迁时需要注意:

a 搬迁的过程中注意不要接触磁性物质

b 正确的开关的步骤一般情况下,打开ups电源的正确顺序应该是:先检查ups电源的输入端电源极性与市电供电线路的电源极性连接是否一致,然后再检查ups电源输出端所接负载的总功率大小是否在ups电源的额定功率之内;满足了上面的条件后,打开ups电源控制柜上的电源开关,来让市电为ups内的电池组进行供电,过一段时间,再将负载的电源开关逐一打开,如此一来可以确保负载电流,不会对ups电源的内部供电线路造成过度冲击,从而可以有效保证ups电源不受内伤。正确关闭ups电源的顺序应该是:先将连接到ups电源输出端的负载逐一关闭掉,之后再将电源控制柜上的电源开关关闭掉就可以了,如果长时间不使用ups电源的话,可以考虑将连接到市电插座上的电源线缆拔掉,以避免雷雨季节ups遭遇雷电袭击,从而引发雷击事故。新机房放置ups时需要注意:

《机房搬迁注意事项》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

机房搬迁方案

本次机房搬迁的工程,新老机房的对接也将体现本次工程的水准.生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。本项目搬迁,时间非常紧,且设备间的稳定性也是一个考验。因此,必须协调好各单位人员的关系,齐心协力才可能在预定时间内完成搬迁工程。本方案是以尽量不影响xxx的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。当然,在xxx各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次搬迁任务。

我公司在上游厂商资源方面有较大优势,如在搬迁工作中出现设备故障,除在备品备件中提供的备件外,还可协调各方资源以最快速度解决客户设备故障问题。

1.实施流程:

流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

2.专业工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。

3.编制搬迁前及搬迁后的物理布置表、连接表、线缆号表。可根据用户情况分为多个系统进行分类。

4.在搬迁过程中需要xxx技术人员密切配合。

5.为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。

6.搬迁工作中的每项工作原则最少安排()人,以保证工作的准确性。

为了搬迁能按时顺利进行,并且在搬迁后能够保证设备正常运行,我们制定了一系列简单明了的工作表,帮助工程实施人员确定各种搬迁工作中要执行的工作是否完成。避免工作失误,避免造成搬迁工作的延误。

1.实施流程:

2.目的机房的要求:

需要在搬迁前检查目的机房的必要设备设施是否符合要求,本工作表是保证搬迁后设备能否稳定正常运行的先决条件,在搬迁前由搬迁负责人同相关人员填写确认。

项目是/否解决方法备注机房ups功率是否符合要求。

机房制冷设备是否符合要求。

机房防尘是否符合要求。

设备电源是否到位。

(注意有特殊电源线要求的设备)小型机阵列柜pcserver交换机路由器切换器。

所需ip地址是否到位。

3.设备关机搬迁前准备工作。

设备搬迁前的准备工作是非常重要和必要的,因为根据我们的经验,设备在长时间开机后关机会有意外故障导致不能开机或其他硬件故障情况发生。同时也有可能由于网络连接错误导致服务器启动后不能对客户正常服务。所以数据备份,连接端口标识,地址规划,备件准备都是非常必要的。

1)数据备份。

2)设备标记。

磁盘阵列:

网络设备。

设备网络接口号(针对其他网络设备接口)。

对应设备几口号。

3)设备的关机下架搬运。

设备关机需要按照正常规则正常关机,pc服务器需要先停服务后关机的要注意先停服务再关机。小型机磁盘阵列按照操作规程按顺序执行每步操作完成关机。

在关机后所有设备按从上到下的顺序拆卸,下架人员为我公司有多年施工经验的专业人员。要求下架时先将所有线缆拆除,所有设备要轻拿轻放,以免造成不必要的损失,设备下架后放在指定区域由搬运人员运送到目的机房。

搬运过程如果要用小推车等运输工具要在车上和设备间加垫缓冲物,以免在运输过程中震动过大,造成设备配件松动。

4)设备上架。

设备上架按照下架相反程序操作。

ip地址规划是针对用户在搬迁后ip地址有变化,设备需要重新配置制定的配置表。在搬迁前对设备有一个详细ip规划,在配置时提高效率避免错误。

网络设备。

设备原ip新ip备注。

5)备件备品。

windows20xxserver企业版安装光盘片。

我公司搬迁人员需要携带必要工具:螺丝刀,笔记本电脑,偏口钳等工具。

在设备搬迁后出现异常情况时现场技术人员立即检查设备,检查故障现象,确定故障位置。

硬件故障在备件准备范围内的立即更换,不在范围内的立即使用备用设备最短时间内启用备用设备。由于配置数据或系统不能启动的立即使用系统光盘备份数据等先前准备的备用工具软件系统软件重新按装或恢复。

项目时间(小时)备注备份(可提前备份)。

停机。

拆卸。

上架。

连接。

开机。

配置测试。

机房搬迁服务合同

4.资源协调欠佳,需要工具、材料时找不到相应资源,浪费大量时间。

问题主要出现在施工质量、施工进度以及与建设方领导、各部门间的沟通协调上,其中质量和进度问题可以通过在项目开始实施前制定详细方案,在项目实施过程中采用动态控制方法予以避免:

2.施工前,让施工人员明确每个阶段的施工目标、施工方案;3.建立完善奖惩制度。

在项目实施过程中,以每日为时间节点检查当天项目完成情况。每周与各实施部门人员以及建设单位项目负责人开展例会,既能了解建设单位对于工程的最新要求,也能更好地与各部门协调工具箱、线缆等施工资源。

搬迁机房心得体会

搬迁机房,是一件比较大型复杂的项目。在整个项目过程中,需要经过深入的计划、充分的准备、完备的协调、严密的控制等多方面的优化。作为负责此项任务的一员,我身历了整个项目过程,深感其中的挑战和成就。在这篇文章中,我想分享我在搬迁机房这个项目中收获的体会和经验。

二、深入的计划。

在搬迁机房之前,充分的规划和设计是必不可少的。我们团队花费了几个星期来制定详细的规划,确保我们的计划考虑了所有可能的情况,包括各种异常情况和底层架构变化。计划不仅要覆盖技术和设备,还要涵盖人员、预算和时间等方面。通过深入的计划,我们能够更好地了解整个项目的范围,过程和风险等因素,最终实现项目目标。

三、充分的准备。

我们知道,搬迁机房是一项非常苛刻的工作。为了确保项目的成功,我们需要做好充分的准备。事先创建详细的任务清单,并安排一些可能会出现的问题的备选方案。在此基础上,我们建立了一个任务计划表,以确保所需的资源得到最佳配置。同时,我们还对工作人员进行了必要的培训和讨论,以保证每个人都能在完成任务的同时保证安全。

四、完备的协调。

搬迁机房涉及到多个部门(例如工程、技术、维修、安全部门等)和多种系统(例如网络、服务器、存储器和视频监控等)。为了使这些部门和系统能够无缝协作,我们建立了一个完善的沟通渠道。我们设计了一份详细的沟通协议,标示出各个方面的义务和责任,并为此组建了一个跨部门的项目小组。他们及时跟进工作进度,及时解决可能发生的问题,并在完成后对整个项目的质量进行评估。

五、严密的控制。

搬迁机房是一个非常紧迫的任务,因此任务的执行需要严格的控制。我们用跟踪工具来追踪进度,包括接口测试、系统备份和风险评估等。如果我们发现任务超出了预先定量的标准,我们就会紧急实施相应的措施。以确保任务能够按时完成,而不会延误整个项目的进度。同时,我们还与供应商合作,并控制相关的采购和供应,以最大程度地减少延误的风险。

结束语。

总的来说,搬迁机房是一个非常重要的项目,需要深谋远虑,充分准备,彰显出团队合作的重要性。最后,还要建立高效的沟通渠道,实现有效的控制和管理。通过这次项目,我学到了很多,不仅提高了我的技术水平,更增强了我的团队协作和沟通能力。

机房搬迁服务合同

合同编号:

委托方(甲方):

搬运方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲、乙方经过友好协商,就甲方委托乙方对机房设备搬迁提供相关服务事宜达成一致意见,特订立本合同。

包装箱底部和顶部用胶带封口固定,箱外要有明显、详细的标识。

5.乙方应将服务器固定在机柜的指定位置,固定交换机,按照编号分组连接网线接口,制作并连接交换机间的级联线。

6.乙方应将服务器与显示器准确摆放。在安装过程中连接要正确,包括服务器与显示器的连接,网线的连接、电源的连接等。

7.乙方完成搬迁后,若设备需要重新配置ip地址,应按“ip地址规划表”进行,在配置时提高效率,避免错误而导致ip冲突和无法连接的情况发生。

8.乙方将搬迁的设备、设施安装完成后,应报甲方,由甲方指定专员统一检查各种连接,确认正确无误后加电开机测试,检查软件、硬件、网络运行是否正常。出现异常情况时乙方人员应立即修复。

账的方式向乙方在本合同中指定的账号一次支付本合同约定的服务总价款。

(三)合同服务范围内,甲方应支付的费用均包含在上述合同金额中,如无另行书面约定,甲方不需另行支付费用。

(四)若甲方需要提供合同约定范围外的服务,或变更搬迁设备清单,由双方根据变更的内容协商约定合同金额。

(五)甲方增值税专用发票账号:1.名。

称:

2.纳税人识别号:

3.住所地:4.开户行:

5.银行账号:

(五)乙方指定的银行账户:1.户。

名:

2.开户行:

1.乙方进入甲方搬迁现场时应遵守甲方相关的规章制度。2.乙方负责设备、设施的运输及与此相关的工作。3.乙方负责保障设备在搬运过程中的安全。

4.搬迁服务完成后,乙方应负责对设备进行安装调试,直至正常运行。

(一)甲方应在乙方的搬迁调试服务结束后2个工作日内通知甲方进行验收。甲方应在收到乙方通知之日起3个工作日内指定专人与乙方技术人员共同进行验收,验收通过后甲、乙双方人员应在《验收报告》上签字确认。

(一)甲方违约责任。

乙方完成搬迁服务且经甲方验收合格后,甲方未按照本合同第三条第(二)款的约定及时向乙方支付服务费的,每逾期一天,甲方应向乙方支付本合同约定服务总价款的万分之一作为违约金。

(二)乙方违约责任。

1.因乙方原因,未能在本合同第二条第(一)款约定时间内完成搬迁服务的,每逾期一天,乙方应向甲方支付本合同约定服务总价款的万分之一作为违约金。

机房搬迁方案

1、设备迁移前的准备工作(老机房)。

1)、原有网络设备拓扑结构确认(6月13日)。

了解原来所有的网络拓扑结构,备份网络设备的ios,保证搬迁后系统的正常工作,出具一份现有网络设备的设备列表和拓扑结构图。

2)、原有存储设备、服务器确认(6月14日)。

确定服务器的数量,服务器的型号,服务器的配置等,并且在搬动服务器之前必需有详细的表格记录。同时对san网络涉及的阵列、交换机也做一个详细的记录。

3)、检查设备的硬件系统(6月14日)。

检查各个设备连线,信号灯,液晶显示屏等,查看是否有错误,如有需提早解决。

4)、标记线缆和设备(6月14日)。

在设备的显著位置标记编号,在线缆的两头标记所连接的设备编号,并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。

5)、系统备份(6月14日晚)。

所有关键数据(包括程序,数据库,各服务器的配置参数、操作系统等)的全备份。

新机房内的准备工作主要是对于机房环境的确认,包括:

1、配电室电力系统环境确认,供电系统环境确认,供电系统线路情况确认,各种电压测量。

2、ups供电系统,电池供电性能检测,ups主机参数确认,ups供电输出参数测量。

3、业务专网线电信专网、电信外网、移动专网线路确认。

4、整体搬迁工作需要在新机房已经装修完成,弱点和强电(ups)施工完成后,ups供电系统得到保障的情况下才能进行搬迁。

机房的整体搬迁从进场准备到搬迁、测试完毕大概需要三天时间,考虑到金保工程系统经办的需要,搬迁工作需要提前一个星期发布系统停机2天的通告。

1、pc服务器停机和整理(6月14日晚)。

pc服务器停机,切断电源,并整理线缆和外设。

2、备份系统停机和拆离(6月14日晚)。

备份服务器和磁带库关闭系统,切断电源,并从机柜中拆离并整理线缆。

3、数据库服务器停机和拆离(6月14日晚)。

4台hp小型机停数据库,最后关闭系统,切断电源。最后将机器从机柜中拆离并整理线缆。

4、存储系统停机和拆离(6月14日晚)。

磁盘阵列关机,注意关机过程可能比较长,要等其风扇停止后再切断电源;san交换机关机,切断电源。将设备从机柜中拆离并整理光纤线。

5、网络及安全设备停机和拆离6月14日晚)。

在网络机架上按照交换机、中心交换机、路由器、入侵检测、防火墙的顺序。

将设备依次关闭,待系统完全停止后切断电源。将设备从机柜中拆离并整理线缆,注意记录各个设备在机架上的位置。

6、停止并整理ups系统(6月14日)。

待设备全部离电后,将ups停止并整理好。

整理机柜将七个空机柜解除固定,并整理线缆。

7、设备搬迁(6月14日)。

将整理好的各种设备装车搬迁,注意过程中尽量避免剧烈的碰撞。到达新机房后,将设备按照子系统放置并清点设备清单。

1、ups安装(6月15日)。

在新机房内安装上ups系统并测试其出入口电压、电流和稳定性。

2、机柜安装(6月15日)。

将机柜安装固定在规划好的新位置上。

3、网络及安全设备安装、连接及检测(6月15日)。

按照原先记录的位置将所有网络及安全设备上架并连接,交换机和路由器上电开机,检测其设置及连接是否正常,保证网络正常运行,防火墙等网络安全设备上电开机,检查其参数及规则设定,检测搬迁过程有没有损坏设备硬件,以及原有设备规则设定是否保存良好。

4、pc服务器安装及检测(6月15日)。

pc服务器统一安装在新机柜中,将其统一连接至kvm设备上,连接线缆,上电开机,检测kvm切换功能和机器工作正常与否。

5、备份系统安装及检测(6月15日)。

备份服务器和磁带库硬件系统安装入机柜,连接线缆,上电开机,检测机器是否正常启动,是否正常工作。

6、数据库服务器安装(6月15日)。

hp小型机硬件系统安装入机柜,连接线缆。

7、存储系统安装(6月15日)。

将磁盘阵列安装入机柜,根据搬迁前的标记和位置连接光纤线。

8、数据库服务器和存储系统上电开机检测(6月15日)。

将小型机及存储阵列上电,并按照磁盘阵列、小型机的顺序依次开机,注意的是,要待上一台系统启动完毕后再开下一台设备。启动后,检查磁盘阵列,小型机信号灯是否正常,在磁盘阵列和小型机上检查错误日志,看其是否正常启动。最后在小型机上检查阵列上的文件系统是否被正常识别。

9、数据库启动和测试(6月16日)。

正常情况下运行后,数据库都应正常启动。

10、数据库系统检测(6月16日)。

检测各个数据库数据是否完好,保证数据库安全。

11、应用系统检测(6月16日)。

检测各个应用系统是否能正常运行,保证搬迁后应用系统正常使用。

12、备份系统测试(6月16日)。

测试备份系统能否正常备份,确保数据安全。

13、设备整理和清洁(6月16日)。

对相关设备进行整理和卫生清洁,保持良好的运行状态。

整理本次迁移工作的相关文档,重新整理。待全部工作结束,整个系统运行正常后,验收该项目。

搬迁前的准备工作一定要细致,对各个设备的布局和线缆的位置要了解清楚,并做详细的标注,包括出具结构拓扑图,位置示意图,设备和线缆的标记,系统重要数据的备份等等。搬迁时,避免剧烈的碰撞,要做到轻拿轻放,在装车时,各个设备和设备与车厢之间要放置泡沫塑料或纸板来减轻运输途中的碰撞。搬迁前和搬迁后都要根据设备清单对设备进行清点,避免遗漏。如遇设备硬件问题,应及时维修。数据库和应用系统起不来时,拿出搬迁前的全备份及时恢复。整个搬迁过程中,和各个应用系统和设备负责人、服务商做好沟通协调工作。搬迁过程前期要与设备质保方商谈设备搬迁过程的质保情况。搬迁前要确认ups安装环境,希望建设单位能够提供支持,主要是确认电池摆放位置和电源供电情况。搬迁前通知网络运营商提供线路切割。确认办公地点由大楼综合布线公司能够提供线路接入。对搬迁过程实时记录,做好文档整理工作。

搬迁费用通过招标整体解决,大致会涉及下列三方面的费用:

设备搬迁劳务费:用户支付设备搬迁劳务费,直接支付给搬运公司。

设备搬迁技术服务费:在设备无故障的情况下,中标公司提供技术服务,使搬迁后系统正常运行,设备故障问题不属为本项服务范围。若在搬迁过程中有设备损坏,则在故障设备恢复正常后再度集成。

坏的配件。建议用户选择质保费。

机房搬迁方案

1.确定有多少台机器要做迁移。然后统计出来要迁移的机器的ip地址(公网,私网)并确定机器的业务。

2.保证要搬迁设备数据的完整性,在搬迁开始前所有数据备份完成,不影响正常搬迁.正确搬迁过程中的造成的数据丢失由被搬迁方负责.

3.通知总部用户主机停机时间,保证搬迁设备在搬迁过程无数据通信.与新机房的门禁系统,ups等工程师联系确认搬迁时间。.

4.要新的ip对应原来ip的对应表。

5.迁移之前新机房一定要布好线,跳线要到位并保证网络线路畅通。

6.详细的新网络拓扑图。

7.详细的ip地址分配表。

8.保证搬迁所需要设备在搬迁施工前到位。

9.对设备进行分类统计。

其中的设备包括ups、配线架、核心交换机、服务器、防火墙、存储设备等,我们对于机房目前涉及的设备统计,给出进一步详细的设备统计信息,包括设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档,确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。

1.装备好搬迁过程所需要的设备和工具。

2.人员到位,确定好人员及分配好各人的任务。

3.根据被搬迁方提供的需要搬迁的设备核对搬迁设备.

4.确认设备的布局。

新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。

1.全面预防静电虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多:各种电源设备可能产生静电,计算机crt显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。

尽量使服务器及其周边设备的接地良好。

如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。

对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为cpu已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。

2.服务器重启正确操作。

关机操作:。

关闭操作系统;。

关闭主机电源;。

关闭外设电源(如磁盘阵列,磁带库等);。

关闭其他设备电源和机柜电源;。

关闭总电源。

开机操作:。

打开总电源;。

打开计算机机柜电源;。

打开外部设备电源(如磁盘阵列,磁带库等);。

待外部设备自检完成后,最后打开主机电源。

加电启动机器,如果机器能够启动,说明系统完好;如果加电之后就有问题,说明系统在搬迁之前就有问题,不是在搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.

电源重启正确操作。

正确关闭ups电源的顺序应该是:先将连接到ups电源输出端的负载逐一关闭掉,之后再将电源控制柜上的电源开关关闭掉就可以了。

打开ups电源的正确顺序:搬迁的过程中注意不要接触磁性物质,正确的开关的步骤一般情况下,打开ups电源的正确顺序应该是:先检查ups电源的输入端电源极性与市电供电线路的电源极性连接是否一致,然后再检查ups电源输出端所接负载的总功率大小是否在ups电源的额定功率之内;满足了上面的条件后,打开ups电源控制柜上的电源开关,来让市电为ups内的电池组进行供电,过一段时间,再将负载的电源开关逐一打开,如此一来可以确保负载电流,不会对ups电源的内部供电线路造成过度冲击,从而可以有效保证ups电源不受内伤。

重新启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.

1.全面预防静电虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多:各种电源设备可能产生静电,计算机crt显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。

尽量使服务器及其周边设备的接地良好。

如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。

对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为cpu已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。

2.服务器的拆装清洗原则:先关掉所有的服务器工作站,关掉交换机路由器等用电设备,然后关掉总的电源,最后才进行服务器的拆卸。

硬盘:服务器硬盘是服务器的数据仓库,所有的软件和用户数据都存储在这里。对用户来说,储存在服务器上的硬盘数据是最宝贵的,因此硬盘的可靠性是非常重要的。服务器的拆装过程中要特别注意服务器磁盘阵列内的硬盘顺序。假如用10个硬盘做阵列,在初始化时,这10个硬盘应该是有顺序地放置在磁盘阵列中,分为第一、第二…到第十个硬盘。如果磁盘阵列有顺序的要求,硬盘取出后一定要按照原来的摆放顺序插回磁盘阵列中,否则数据可能因硬盘顺序与原来的不符,造成无法识别而丢失数据。

cpu的拆装需要注意如下几点:(1)cpu的底部(称为“桥”)是由密集的集成电路组成的核心部分,这些小针容易受到挤压变形,而且这些小针当中如果有一个弯了,cpu就无法正常工作,因此一定要小心。(2)主板的cpu插槽和cpu带有小针的那一面是完全吻合的,因此只要插入时方向正确,轻轻一按就可以把cpu插到主板上。千万不要用很大的力气,如果cpu插不进去,那就是插入的方向有问题。(3)安装cpu风扇时如果方向不正确,也无法安装。因此和插入cpu一样,千万不要用太大的力气,用力过度会导致主板和cpu之间压力过大而造成损害。

电缆在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有可能会对设备造成无法预料的损坏。

服务器板卡在增加服务器板卡(如内存或pci设备)时,插入槽位时一定要注意选准角度,力量均匀,以免损坏板卡或插槽。

主板对于主板的操作更要小心,对其安装一定要稳固,同时防止主板变形,以免对主板上的电子线路造成损伤。

打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。

3.主机拆装清洗原则:

关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分。

打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。

清洁内存条和适配卡内存条和各种适配卡的清洁包括除尘和清洁电路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰尘。也可用橡皮擦来擦除金手指表面的灰尘、油污或氧化层,切不可用砂纸类东西来擦拭金手指,否则会损伤极薄的镀层。

电源的清洗原则:。

我们在ups的清洗时需要注意:清洗的过程中注意不要接触磁性物质?

打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。

因为所有设备长时间使用会老化,所有设备在正确设备清洗工作完成后,重新装上设备.加电启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.

一.设备的搬迁顺序。

一般来讲,设备搬迁的顺序是:服务器系统、ups、通讯系统,然后网络设备,终端设备等。当然,也可以考虑先把不影响办理日常业务的设备先行搬到新大楼,例如:一些显示器、终端、主机、电源线等。

二.设备的搬迁。

待所有设备清洗,组装,检测完毕后.对所有设备装箱,加固,防碰撞保护。装车运到目的地。

三.设备的安装。

把所有设备按网络规划正确连接.

二.新机房放置服务器时需要注意:当我们把服务器放上机架并做好物理连接后,我们要做的事情便是打开服务器,查看数据是否出现了损坏,并进行相关的软件的设置。一般来说,要进行的工作大致包括如下的几项:

1.服务器状态的恢复,查看是否出现了数据的丢失或损坏。如果是出现了这种数据的损坏等,不要怕!我们应该把搬迁前的数据重新恢复过来。

2.进行相应的ip地址的调整。

3.进行相关dns设置的调整。

4.进行相关vlan设置的调整。

5.进行相关软件的调整。

6.进行全网服务器的测试。

7.所有的服务器重新启动,看服务器运行的速度和质量等指标是否达到标准。

8.验收并进行相关的日志纪录。

为了保证网络的正常运行,我公司会在两个工作日内优先搬迁中心机房的四台服务器.

机房搬迁方案

为保证设备能够安全、可靠、快速的搬迁,我公司制订如下搬迁方案:

3)所有图纸整理成册,并按照用户意见,制订出详细的搬迁日程表:

日程表包括如下内容:

4)搬迁工作步骤:

绘制图纸:详细对比办公室搬迁前后的情况;。

系统备份:分系统的.数据备份,可使用光盘或外接磁盘存储柜进行备份;。

备份同时可以进行按图纸,在设备的显著位置贴编号(两个),保证在搬迁时不被刮落;(需用户配合)。

设备保洁处理、加固处理、外包装装箱处理;。

在用户的指导下,关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分;(需用户配合)。

设备上架安装;。

设备按关机的倒序进行开机调试;(需用户配合);。

分系统调试;(需用户配合);。

全系统联调;(需用户配合);。

系统机柜最终固定;。

技术指标的详细恢复。

机房搬迁方案

随着信息系统规模的扩大,数据中心机房无论从面积、配套基础设施等各个方面都逐渐不能满足需求。针对这种情况,大多数供电局选择重建机房。如何将服务器、存储、网络等设备迁移到新机房,则是一个较为棘手的问题。

通过分析,发现机房搬迁存在两个难点。一是搬迁风险大,许多设备早已过保修期且比较陈旧,因此设备安全性和数据安全性的保障显得尤为重要。二是对用户有较大的影响,机房迁移对业务工作的开展影响较大,甚至是整个单位的业务中断,导致严重后果。因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。

为了使搬迁对应用系统的影响降至最小,可采用在线搬迁的方式,即建立平滑的网络过渡环境,以数据存储为核心,保障网络和应用系统的稳定性、连续性,最大程度缩短系统运行的中断时间。搬迁方案包括以下几个方面:

(1)设备搬迁方案,主要内容为搬迁设备统计、搬迁配套工具、搬迁日程和人员安排、搬迁后设备位置平面图。

(2)网络割接方案,包括网络割接流程以及割接前后网络拓扑变化。

(3)系统及数据备份方案,包括备份方式以及时间。

(4)应急方案,包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应用系统故障、存储设备及数据故障应急方案。

在方案中,首先要确定需搬迁设备清单,并对设备进行分类;其次按照系统划分设备,安排合理的搬迁次序。核心系统可在周末或者工作日的晚上搬迁,非核心系统可在工作日搬迁。对于双机运行的设备可先对备用系统搬迁、调试、正常运行后,再将主机搬迁至新机房。

搬迁前准备(延伸idc网络)放大图片。

图1搬迁前准备(延伸idc网络)。

搬迁前制定通知,把搬迁过程的停机安排统一发布,然后提供一个热线电话和信息部联系,负责协调各个专业的搬迁事宜。

(1)信息发布:信息部门提前进行信息发布,告知具体搬迁时间计划。

(2)网络互连:确定新数据中心机房和旧机房的光纤线路连通。

(3)检查机房环境条件和可用性:检查新机房空调、供电、消防、综合布线等设备正常运行的条件具备,同时进行网络联通性测试,保证网络的可用性。

(4)应用管理员检查确认应用是否正常运行,主机管理员检查确认主机是否正常运行。

(5)数据备份:搬迁前,做好该系统的相关备份。

(6)确认搬迁工具到位。

(7)确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。

(8)应用管理员退出应用,主机管理员停运主机,再由各搬迁组进行主机的拆卸、清洁、搬迁、上架及网络/kvm接入等工作,设备搬迁过程中应做好设备的防碰撞、防灰尘、防水等,同时必须严格按照设备布局图、设备背面接线图完成设备的上架、接线等工作。

(9)主机管理员通电启动设备,并进行主机测试,应用管理员负责应用测试。

(10)设备正常运行后,各搬迁组及时更新设备及连接线的标识。

建议人员变迁和系统搬迁分期进行。即人员在新大楼办公,系统在旧大楼,人员办公稳定后,再逐步迁移系统。

为了减少出错、顺利迁移,需要在搬迁前完成以下工作。

(1)检查新大楼办公区环境(电源、家具、电话、网络)是否具备。检查数据中心机房环境是否具备(装修、电源、接地、防雷、综合布线、温湿度)等。

(2)新大楼和旧大楼之间的光纤网络保障连接顺畅,用至少2对光纤将新大楼联入旧大楼的idc数据中心网。

(3)完成设备按照局域网、城域网及idc内部网建设要求进行搬迁及更改相应配置,从而实现新大楼局域网的搭建,并实现与城域网的联网。实现新大楼数据中心网络的搭建,并实现和城域网的联网。

(4)制定新机房服务器布局表。在搬迁前要提供详细的设备搬迁后的机柜位置摆放图、设备连线图以及物理连接图,从而最大程度保证搬迁的科学有序性。

(5)各系统管理员需做好系统应急预案的准备,并根据系统情况落实是否需联系系统厂商到现场协助系统搬迁,以确保及时、妥善地处理设备搬迁可能引起的安全事件。

(6)服务器设备要进行备件准备。

(7)准备好搬迁需要的设备、工具以及辅材、耗材。

(8)在搬迁前24小时对应用系统进行备份工作。

(9)确定好搬运公司,完成机房及搬迁通道的检查及搬迁运输路线的确认。

(1)搬迁前新机房要进行光纤、双绞线的测试工作。旧机房的服务器导轨是否都与新机房机柜间柜相符合,需提前确认。

(2)应用及设备的停运、启动等操作必须严格按照现场操作规程执行;各类设备都有明确的测试方法;准备好应用软件,包括中间件、数据库、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。

(3)数据的备份在系统迁移前,如有条件一定要做好重要系统的操作系统备份(磁带机备份),确保数据的完整性和正确性。

(4)设备标签在搬迁过程中,注意对标签的保护,防止标签的脱落,尤其是服务器的小配件及螺丝,拆卸时作好标签,以免对后面的重组造成影响。

(5)设备关机并切断电源后,需等到设备内部原件充分放电后才可拆迁,以尽量减少系统搬迁过程中原件损坏的可能。

(6)责任到人,设备的运输时要登记、运输都要有专人负责。

(7)搬迁人员应戴上放静电手套,设备搬迁过程中尽量做到轻放,避免碰撞;在新旧机房外进行打包和搬迁。

(8)搬迁使用车辆应通过年检和具备相关安全合格证,驾驶员应拥有驾驶证,并有搬迁车辆驾驶经验,搬迁车辆运行前驾驶员精神状态良好。

(9)设备搬迁后必须按原接入情况进行网络及存储的接入,保证各系统设备的连接方式及运行环境保持不变。

(10)搬迁相关人员要有一个集中办公的地方,供搬迁期间办公使用。搬迁过程中出现问题时间长的情况下,需轮班作业,以保证充裕的精力和体力。

搬迁过程中易引发硬件损坏、人员伤害、应用故障等三方面的风险,针对他们,至少应采取以下措施。

(1)注意观察工作人员的身体状态、精神状态,若不符合工作要求应安排合适人员替换。

(2)搬迁、拆下、安装设备应轻卸轻放、过程中要有安全监护人负责全程引导、监护。

(3)运输前先用包装纸、海绵等物品加固设备,运输路线选择较平稳路段。

(4)用ups输出电源进行设备调试、运行等需加电操作。工作场所应安全用电,应使用安全合格的工器具,规范操作,防止误碰带电设备。

(5)编制系统重启作业指导书和系统故障应急操作票,并在搬迁前实际测试操作的可行性,以确保及时、妥善地处理设备搬迁可能引起的安全事件。

(6)搬迁设备前,检查新旧大楼间光纤通道能否正常通信;重启原大楼机房服务器,检查原大楼机房服务器节点状态、应用状态是否正常,实时数据、实时告警数据、数据库读写功能等是否正常,操作系统是否正常、磁盘空间及磁盘文件是否能正常读写;对重要的数据、网络配置等进行备份,便于及时恢复配置或数据。

(7)是系统无法启动时,逐步从应用软件、操作系统、网络配置、硬件设备等逐步排查故障。安排小型机操作系统、oracle数据库厂家现场值班,处理意外问题。

20xx年10月,惠州供电局新大楼数据中心机房搬迁工作顺利完成。在本次搬迁项目中,经过辅心策划和周密部署,利用3个周末假期,将承载惠州供电局信息化核心业务的40多套应用系统、近160台届服务器和网络设备安全无误迁入新机房并顺利运行。

本文结合惠州供电局数据中心机房搬迁项目的实施经验,给出了数据中心机房搬迁任务的解决思路,希望给各兄弟单位提供宝贵的参考资料。